Side 1 af 3

Kedel hvid !

: 22 jan 2015 18:10
af Hellfire
Hej alle

Har skiftet pille mærke for et par dage siden har skiftet fra Derome til Forrsjö piller begge klasse 1 træpiller min kedel er nu blevet delvist hvid indvendig! Hvordan kan det være ? Laver en afvejning samt 10-50-100% justering i morgen men hvorfor hvid farve? For meget luft ?? Køre 19-21-23% i blæser
Hilsen Hellfire

Kedel hvid !

: 22 jan 2015 18:19
af dannidines
Umiddelbart for meget luft ift. Brændsel (mager forbrænding)

Kedel hvid !

: 22 jan 2015 18:28
af HR LUCCA
Hellfire skrev:Hej alle

Har skiftet pille mærke for et par dage siden har skiftet fra Derome til Forrsjö piller begge klasse 1 træpiller min kedel er nu blevet delvist hvid indvendig! Hvordan kan det være ? Laver en afvejning samt 10-50-100% justering i morgen men hvorfor hvid farve? For meget luft ?? Køre 19-21-23% i blæser
Hilsen Hellfire
Hvis det er i toppen af kedlen over brænderen er det ok , hvis det er ned af siderne er det for meget luft , hvordan ser asken ud :wink:

Kedel hvid !

: 22 jan 2015 18:40
af paw
Hellfire skrev:Hej alle

Har skiftet pille mærke for et par dage siden har skiftet fra Derome til Forrsjö piller begge klasse 1 træpiller min kedel er nu blevet delvist hvid indvendig! Hvordan kan det være ? Laver en afvejning samt 10-50-100% justering i morgen men hvorfor hvid farve? For meget luft ?? Køre 19-21-23% i blæser
Hilsen Hellfire
Tror dine blæsertal er helt hen i vejret med den lille forskel der er imellem dem.
Men helt sikkert for meget blæs, hvis din kedel er hvid indvendig, så det er en ommer med dine blæserindstillinger :great:

Kedel hvid !

: 22 jan 2015 18:49
af Hellfire
Mine blæser tal kan jo godt være gode selv om der er lille forskel . Min flamme skal ikke hvæse afsted !! Min aske er kaffebrun

Kedel hvid !

: 22 jan 2015 18:52
af Hellfire
I øvrigt var kedel ikke hvid med Derome pillerne. Jeg har styr på at indstille fyret den hvide farve kunne vel også skyldes andet end lige luften

Kedel hvid !

: 22 jan 2015 19:06
af calle
Hellfire skrev:I øvrigt var kedel ikke hvid med Derome pillerne. Jeg har styr på at indstille fyret den hvide farve kunne vel også skyldes andet end lige luften
Min kedel kan blive en anelse hvid efter langvarigt kraftigt blæsevejr, idet jeg ikke har trækstabilisator.

Er dit fyr i det mindste, og kører det meget højlast ?

Venlig hilsen

Kedel hvid !

: 22 jan 2015 19:12
af Hellfire
Nej slet ikke fyret passer perfekt

Kedel hvid !

: 22 jan 2015 19:48
af thy
Hellfire skrev:Nej slet ikke fyret passer perfekt

havde engang tørvepiller de farvede kedel tændrørs lysebrun..

ja det kan saktens være massefylden/størelse på piller der spiller ind...

men uden at kunne sige noget konkret..

er det godt nok underligt at du kan køre med så ens blæs...
vi er vel enige om 100% giver feks 100gram 50% 50gram og 10% 10 gram det er et tænkt eksempel..
de 100g kræver så 23% blæs så skulle man tro 50% krævede det halve,så simpel er det dog ikke.. og 10% en tiendedel...

med mindre du har et vildt træk i din skorsten,forstår jeg ikke at din 100% kan klare sig med med 4% mereblæs end lav...og om vendt passer 100% er det godt nok,meget blæs der skal til ved 10%..

hvis du kun bruger 3,5 tons årligt så er det sku godt justeret sku man gå ud fra..

Kedel hvid !

: 22 jan 2015 22:51
af Hellfire
Jo mindre blæs jo større og pænere flamme uden at hvæse. Alt afhængig selvfølgelig. Mange tror at hvis flammen er lille så skal det mere blæs på! Det er ikke nødvendigvis fakta . Faktisk har jeg 1 års jubilæum D 28 januar og ender på 2800 kg ca de 3500 kilo er et skøn.