Fik en styring på nettet med lidt venlig hjælp herinde fra, tak for det.
Det har længe kørt fint, men på et tidspunkt i sidste uge er det begyndt at kører sådan her:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=km8
Se f.eks. bare 24 timer tilbage, er der nogen der har et godt bud på hvad der kan få effekt + temperatur til at stå og spæne sådan op og ned.

Jeg er selv inde på:
Shunt
Forkert P & I
Dum radiator termostat

(det er ikke mit anlæg, så fejl retning foregår sådan lidt remote...)

Byd..

Underlige kurver...

: 20 jan 2015 20:39
af pille bruger
T-mek skrev:Go' aften..

Fik en styring på nettet med lidt venlig hjælp herinde fra, tak for det.
Det har længe kørt fint, men på et tidspunkt i sidste uge er det begyndt at kører sådan her:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=km8
Se f.eks. bare 24 timer tilbage, er der nogen der har et godt bud på hvad der kan få effekt + temperatur til at stå og spæne sådan op og ned.

Jeg er selv inde på:
Shunt
Forkert P & I
Dum radiator termostat

(det er ikke mit anlæg, så fejl retning foregår sådan lidt remote...)

Byd..
Ja, der er for meget P faktor.
Prøv med P = 1.5 og I = 0.10
og opdater styringen.

Underlige kurver...

: 20 jan 2015 20:49
af T-mek
pille bruger skrev:
Ja, der er for meget P faktor.
Prøv med P = 1.5 og I = 0.10
og opdater styringen.
Rettet, ser hvad der sker.