Side 1 af 3

Udluftning af akk.-tank

: 18 jan 2015 23:40
af Stuhr
Jeg er ejer af, hvad man vist kan kalde, et blandet anlæg.

En del af dette anlæg består af en 18 kW Orlan, hvortil der er koblet en 500 ltr. akk.-tank. Ja, tanken burde være større, men det er den p.t. desværre ikke. Tanken er købt sammen med et 60 rørs solfanger-anlæg, og fungerer fint.

Mit problem er, at jeg ikke kan få lavet en komplet udluftning af tanken. :twisted:
Der er hele tiden en lyd af vand-plasken inde i min akk-tank!!
Det er ikke så meget som tidligere, efter at jeg har fået flyttet min eks.-beholder højere op, men det er helt tydeligt, at tanken IKKE er luft-tom!

Det betyder, som jeg ser det, at der er en konstant opblanding af luft og vand, som ydermere giver extra uro i lagdelingen på tanken.
Men det er ikke nok, til at det kan udluftes gennem udlufteren, selv ved maksimal opvarmning. Og det er ikke muligt at udlufte tanken i toppen! Der er en plastik-klap i toppen af den hvide isoleringskappe på tanken, men hullet er fyldt med isolerings-skum, og så vidt jeg kan se, er der formegentlig en udskiftelig anode dernede, men den kan man heller ikke komme til, med mindre man graver i isoleringen.
Se billeder af tilslutning og tankens opbygning .....
Tanken tilslutning og automatudlufter.
Tanken tilslutning og automatudlufter.
Snittegning af tanken.
Snittegning af tanken.
Eks.-beholderen sidder ca. 3,5 meter over akk-tankens top, og vandtrykket herfra burde presse den overskydende luft ud via det øverste stigerør i akk-tanken. Der er også kommet en masse luft ud den vej, specielt ved opvarmning af vandet, men nu kommer der ikke mere ud. Og som sagt kan man høre hvordan det fortsat plasker inde i tanken :x

Tanken er købt ved VVS-Eksperten. På forespørgsel hos dem, fik jeg tilsendt en 7-siders "Teknisk Specifikation", men den oplyser intet om total udluftning af tanken.

Håber nogen har ideer ............ om man evt. skal "grave sig ned i isoleringen og se til anoden, eller andet? Vil jo også nødig danne grobund for rust ........

Udluftning af akk.-tank

: 19 jan 2015 05:36
af sologbrænde
øhh -- anodestav i aku-tank ???
tror sku den beholder er tilsluttet forkert, er det ikke varmespiraler til hhv. c-varme og solvarme ??

Udluftning af akk.-tank

: 19 jan 2015 05:42
af sologbrænde
der står vist os frish water outlet, der hvor c-varmen er tilsluttet !!!!!!

Udluftning af akk.-tank

: 19 jan 2015 08:15
af Stuhr
Ja, der står "fresh water outlet", og der er angivet en anode, fordi tanken er en varmtvandsbeholder, der er beregnet til at indeholde forbrugsvandet. Men da vi har en 160 l Metro i kælderen, valgte jeg at bruge denne 500 l til akk-tank.
Har ikke lyst til at have 500 l "halvlunkent" vand sående til vores husholdning ..... eller skulle holde 500 l vand på 60 gr konstant .....
Og da tanken har de 2 spiraler, mente jeg dette måtte være måden at anvende den på.
Anoden er vel ikke et problem for anvendelsen som akk-tank?
I første omgang havde jeg tilsluttet fyret til den øverste spiral, og ladet de 500 l vand cirkulerer til husets varmesystem, men det bevirkede, at spiralen kun kunne opvarme de øverste 200 liter i tanken, og derfor aldrig gav en ordentlig virkning.
Den nederste spiral bruges til solvarmen.

Men jeg ved heller ikke om det er et problem med de ... måske 2 - 3 liter luft, der står øverst i tanken??
Og mit spørgsmål kommer også af, at jeg er lidt usikker på den tekniske beskrivelse på tanken. Der er nemlig flere tryk-fejl på snittegningen! Diverse "vand"-muffer er nemlig ikke 3/4", men derimod 1". Og el-patronen skal ikke monteres dér hvor det er angivet.
Så om der er en anode, ved jeg ikke. For i så fald er det vel ikke hverken smart eller logisk at den er støbt ned i isoleringen :lol:

Udluftning af akk.-tank

: 19 jan 2015 08:46
af nemocharley
hej - lige for at tilføje til forvirringen (og ikke hjælpe overhovedet) - skal du ikke have lidt mere vand - en større akkutank til din orlan? Boligarealet siger 230m2?

Udluftning af akk.-tank

: 19 jan 2015 10:52
af Landlyst
Nårh ja så tror da pokker du har problemer... Det kommer du aldrig til livs....

Det rør du bruger som fremløb er jo beregnet som udløb det vil sige at det luft der er i beholderen smutter med den vej ud nu pumper du jo vandet den modsatte vej ind så du får det aldrig ud...

Udluftning af akk.-tank

: 19 jan 2015 20:38
af karstenn
Hvis du graver anoden fri og skruer den ud, har de ofte tomme gevind.
Så kan du sætte et stykke rør og så en udlufter på i stedet.
Det burde tømme tanken helt for luft.

Udluftning af akk.-tank

: 20 jan 2015 10:39
af Havmand
Ud fra tegningen er KarstenN inde på løsningen - Alt andet bliver ikke godt

Udluftning af akk.-tank

: 21 jan 2015 20:09
af Stuhr
Jeg tror også på, at må være et forsøg værd.
Toppen af tanken. Hullet er ca. 6 cm i diameter.
Toppen af tanken. Hullet er ca. 6 cm i diameter.
Jeg har bare lidt min tvivl om, hvor vidt der overhovedet er en anode i den tank! Jeg synes det er ret ulogisk, hvis man i så fald vælger at fylde hele kabinettet op med montageskum.

Men det skal komme an på en prøve :D
Og er der noget dernede, så bliver der smækket enten en auto-udlufter eller en finger-luft-skrue på ........

Jeg vender retur med en update ...................... når fejeren har været her i morgen ..................... så kan jeg jo alligevel ikke fyre hele formiddagen :lol:

Udluftning af akk.-tank

: 22 jan 2015 08:29
af Havmand
Smid et nippelrør op og aut. udlufter oppe, så opdager du om aut. udlufter sveder.

OG vælg nu en aut. udlufter med ventil på, så du kan skifte udlufter uden at skulle tage trykket - af beholder altså :LOL:

F.eks. FlexVent - De virker MAX !