hej. jeg har lige fået opsat et 10 kw biomax solo fyr, med røgsug.
mit spørgsmål er så:
fyret står og "brummer" engang i mellem. jeg har fået af vide i butikken at det er fordi den mangler luft. så jeg har givet mig tid til at stille røgsuget op i % ved de forskellige % i driften. dette afhjælper også problemet. men jeg er tæt på 100% i de høje drift %.
men fyret kan godt finde på engang i mellem lige at brumme i 5-10 sek.
skal jeg bar blive ved med at give den luft? eller skal jeg hæve min røgtemperatur lidt. lige nu køre den mellem 70-75 grader i røg temperatur.
der er monteret trækstabilisator i skorstenen. og den står en del åben mens den køre. kan det være en fordel at flytte vægten på den, så skorstenen suger lidt mere i fyret?
biomax 10kw
-
- Stoker I
- 9
- Indlæg: 10
- Tilmeldt: 19 dec 2014 22:21
- Mit fyr: biomax solo 10kw
- Areal: 140
- Brændsel: greenwood
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- HR LUCCA
- Stoker XVI
- 11
- Indlæg: 1575
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
biomax 10kw
Din trækstabilisator skal stå mellem 10 og 15 Pa , 10 er normalt det laveste den kan stå på , hvis klappen stå helt åben når det blæser kan det være der skal en extra på .jonas skrev:hej. jeg har lige fået opsat et 10 kw biomax solo fyr, med røgsug.
mit spørgsmål er så:
fyret står og "brummer" engang i mellem. jeg har fået af vide i butikken at det er fordi den mangler luft. så jeg har givet mig tid til at stille røgsuget op i % ved de forskellige % i driften. dette afhjælper også problemet. men jeg er tæt på 100% i de høje drift %.
men fyret kan godt finde på engang i mellem lige at brumme i 5-10 sek.
skal jeg bar blive ved med at give den luft? eller skal jeg hæve min røgtemperatur lidt. lige nu køre den mellem 70-75 grader i røg temperatur.
der er monteret trækstabilisator i skorstenen. og den står en del åben mens den køre. kan det være en fordel at flytte vægten på den, så skorstenen suger lidt mere i fyret?
Angående brummeriet står der i manualen at det skal have mere luft , så prøv , du kan jo altid stille den tilbage .
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Falck
- Stoker XIV
- 17
- Indlæg: 892
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Blevet takket: 1 gang
- Kontakt:
biomax 10kw
Trækstabilisatoren skal stå på 20 til en biomax 10.
Når den brummer, så skal du kikke på ydelsen når den brummer, og så sætte luften op med 1, i den % over og under, hvor den brummer. Altså brummer den ved 55% ydelse, så hæves 50% + 60% røgsuger med 1 hver.
Når den brummer, så skal du kikke på ydelsen når den brummer, og så sætte luften op med 1, i den % over og under, hvor den brummer. Altså brummer den ved 55% ydelse, så hæves 50% + 60% røgsuger med 1 hver.