Side 1 af 12

Hjælp til Baxi Tpk 24

: 07 dec 2014 20:55
af Holte
Jeg har i sidste uge fået startet mit nye pilleform op, det bruger enormt mange piller. Ca. 80kg. I døgnet. Vi har indtil nu opvarmet huset med olie i en gammel DFJ kedel. Dog er forbruget steget voldsomt ift. Den gamle kedel. Jeg håber at i kan komme med et par gode råd..?

Mvh. Holte

Hjælp til Baxi Tpk 24

: 07 dec 2014 21:20
af nemocharley
Velkommen til :)

hvor meget brugte i af olie før - (dagsforbrug og gerne årsforbrug)

hvor mange m2 varmes op, hvor godt er de m2 isoleret

er der mange i husstanden som tager lange brusebade eller karbad - in short mere info tak :)

udfyld evt din profil - gerne med hvor i landet du cirka er fra, nogen gange kan man være heldig at en dygtig pillefyrsejer har tid og lyst til at svinge forbi til et fyrspark.

Hjælp til Baxi Tpk 24

: 07 dec 2014 21:52
af Holte
Tak for det hurtige svar.

Vi købte huset i april, i år. Det er et dødsbo, så der er ikke noget Info. At hente. Men, vi har dog indtil sidste søndag kørt med det gamle oliefyr, da vi ikke ville " brænde inde " med olie, har vi tanket i sjatter. Vores forbrug var stabilt på 20 ltr. Pr døgn. Huset er ikke isoleret, men det er jo ikke ændret ift. Oliefyret.

Er mit regnestykke helt forkert? Jeg har ikke taget højde for kedelens virkningsgrad. Det burde jo kun gøre det bedre..

20ltr. Olie = 200kw. Træpiller. 5,4kw. 200/5,4= ca. 37kg. Piller pr. Døgn..

Vores forbrug er 80kg / døgn. = 432kw.

Jeg har justeret fyret til 10-11 % ilt, sådan som jeg læser det skal stå. Jeg forstår det bare ikke..

Hjælp til Baxi Tpk 24

: 07 dec 2014 22:41
af thy
Hvilken kedel sider brændern på

Hjælp til Baxi Tpk 24

: 08 dec 2014 05:35
af nemocharley
Jeg tror det er en tpk 24 med scanpell brænder -

husets størrelse og isoleringsstand?

har du en manual til pillefyret? http://www.hstarm.dk/media/71315/TPK%20 ... 202013.pdf

5,4kw brændværdi til træpiller - det lyder højt 4,5kw er mere realistisk og regne med ca 90% virkningsgrad på baxien - men jo 80kg piller er alt for højt sammenlignet med 20l olie. Jeg ville sige omkring 45kg.

Hvilket effekttrin kører du ind med?

[tag]Aaen[/tag] - har du nogen forslag?

Hjælp til Baxi Tpk 24

: 08 dec 2014 09:02
af Holte
Det er med scanpell brænder, komplet sæt fra Baxi. (TPK24)
Jeg kan godt se hvad du mener med at 5,4kw. Er højt sat, det er German pellets, de er opgivet til denne effekt.
Vores gamle oliefyr var en DFJ kedel fra 60érne. Efter hvad jeg kan google, har den en virkningsgrad på ca. 60%. Så der burde jo være noget at spare der. Derfor har jeg regnet en til en, ift. indfyret effekt.

Fyret er sat til 27% piller i lav, samt 68% i høj drift. Jeg har justeret luften, så iltindholdet er imellem 10 & 12%. Hvis jeg sætter pillemængden ned, kan jeg ikke holde varme på kedlen...

Mvh...

Hjælp til Baxi Tpk 24

: 08 dec 2014 09:28
af nemocharley
jeg har et andet pillefyr - men det modulerer ikke, det er et start/stop over kedeltermostaten - det bedste for mig er at være på laveste effekttrin og pine pillemængden så meget som muligt.

Hjælp til Baxi Tpk 24

: 08 dec 2014 11:40
af thy
Holte skrev:Det er med scanpell brænder, komplet sæt fra Baxi. (TPK24)
Jeg kan godt se hvad du mener med at 5,4kw. Er højt sat, det er German pellets, de er opgivet til denne effekt.
Vores gamle oliefyr var en DFJ kedel fra 60érne. Efter hvad jeg kan google, har den en virkningsgrad på ca. 60%. Så der burde jo være noget at spare der. Derfor har jeg regnet en til en, ift. indfyret effekt.

Fyret er sat til 27% piller i lav, samt 68% i høj drift. Jeg har justeret luften, så iltindholdet er imellem 10 & 12%. Hvis jeg sætter pillemængden ned, kan jeg ikke holde varme på kedlen...

Mvh...
Ved ikke noget vidre om modellen.
Men jeg ville prøve med 02 på 7-8 da ekstra luft bare koster ekstra piller.
Det er ikke altid pille mængden der koster men blandingen skal pAsse.
Hvis ikke den ryger kan o2en sænkes til den netop ikke ryger, så du må finde punktet hvor det spiller max

Trækstabilisator bør der også være monteret

Hjælp til Baxi Tpk 24

: 08 dec 2014 16:23
af nemocharley
Hvor stort et areal opvarmer i? Isoleringsstand?

Hjælp til Baxi Tpk 24

: 08 dec 2014 17:16
af Holte
Baxi anbefaler O2 på 10-12%. Jeg prøver at sætte den ned.. Det lyder fornuftigt med luftmængden.
Vi opvarmer 140kvm. Uden isolering. Men det er jo uændret ift. Det gamle oliefyr. Vejret har ikke ændret ændret sig synderligt den uge det nye har har været igang..