Hej.
Er ny herinde og med fyr generelt.
Har købt en ejendom med en atmos 25 og 1500 l. Akkutank.
Jeg døjer med at holde varme i huset men har måske fundet ud af det er fordi det ikke ernogen shuntventil på anlæget.
Kan man bruge en manuel ventil til formålet da den er langt billigere eller er jeg helt galt på den?.

atmos 25. shuntventil?.

: 07 dec 2014 21:02
af John Skov Jensen
Til en fastbrændselskedel bør du bruge en rigtig ladeventil. Den vil både styre din returtemperatur og holde det optimale flow i kedlen der sikrer at kedlen holdes på en rimelig ensartet fremløbstemperatur.

Hvis der slet ikke er nogen ventiler mellem kedel og akku nu vil kedlen både arbejde ved for lav temperatur og risikere at tage skade af tæringer pga syrestoffer i brandkammeret.

atmos 25. shuntventil?.

: 07 dec 2014 21:05
af branner9
Glemte at skrive der er en rigtig ladeventil på anlæget. Det drejersig mest om den shuntventil.

atmos 25. shuntventil?.

: 07 dec 2014 21:10
af John Skov Jensen
Jammen så er det jo en fremløbsshunt du mangler.
Den laves nemt med en rav8 ventil med en ravk termostat til at regulere, samt en kontra ventil.
Med disse få komponenter kan du shunte fremløbet fra akku ned fra eks 90 grader til eks 60 grader.
Der vil være en del at spare her grundet af dit varmetab i rørføring mellem hus og akku bliver mindre

atmos 25. shuntventil?.

: 07 dec 2014 21:28
af branner9

atmos 25. shuntventil?.

: 08 dec 2014 00:30
af John Skov Jensen
Sådan en manuel shunt er helt sikkert bedre end slet ingen ting. Men fremløbstemp vil svinge noget da følgende variabler påvirker funktionen.
Flow, retur temperatur fra hus, fremløbstemperatur fra akku.
Vil du have noget automatik til at holde fremløbstemp stabil koster det lige 3k oven i til sådan en shunt

atmos 25. shuntventil?.

: 08 dec 2014 05:40
af branner9
Den løsning du beskriver hvordan skal den bygges på anlæget?.

atmos 25. shuntventil?.

: 08 dec 2014 08:47
af John Skov Jensen
branner9 skrev:Den løsning du beskriver hvordan skal den bygges på anlæget?.
Sådan ser min fremløbsshunt ud, det virker uden problemer
Fremløbstemp stilles på RAVK termostaten
Rav8 ventilen er en 1" for at sikre tilstrækkeligt flow
shunt.JPG

atmos 25. shuntventil?.

: 08 dec 2014 10:34
af Hjemme teori
branner9 skrev:Hej.
Er ny herinde og med fyr generelt.
Har købt en ejendom med en atmos 25 og 1500 l. Akkutank.
Jeg døjer med at holde varme i huset men har måske fundet ud af det er fordi det ikke ernogen shuntventil på anlæget.
Kan man bruge en manuel ventil til formålet da den er langt billigere eller er jeg helt galt på den?.

Hvad mener du med "døjer med at holde varme i huset"?

Uden fremløbsshunt burde du have rigeligt indtil tanken er tom! Så har du for meget eller for lidt varme? Eller holder varmen i tanken for kort tid?

atmos 25. shuntventil?.

: 08 dec 2014 12:16
af branner9
Varmen i tanken holder for kort tid.