HJÆLP... Har jeg luft i systemet?

: 01 dec 2014 21:51
af Niclas
Hej alle.

Jeg har lige sat nyt fyr op og etableret fyrrum. Mit problem er nu, at jeg ikke kan opnå samme varme i huset og på mine radiatorer. Det skyldes på ingen måde fyret, det køre upåklageligt, men det er lidt problematisk når der kun er 17 grader i huset når fremløb er på 75 grader, og termostaterne står på 5.

I forbindelse med at fyrrummet er blevet flytter er der gravet 12 meter præisoleret rør ned, som er tilsluttet hvor det gamle fyr stod.

Jeg har prøvet at illustrer hvordan det gamle centralvarmesystem er opbygget. Jeg tror selv at problemet ligger hvor den vandrettet blå streg er tegnet. Det er hvor rørene går ind i huset. der er en bøjning før og efter, og det er reelt set højeste punkt inden vandet bliver ført helt op til ekspansionsbeholderen.
Der er ikke monteret udluftere på de rør, og vi tror at det er der hvor luften samler sig. Har luftet alt ud, ladet cirkulationspumpen køre i "ryk" og hældt vand på flere gange, og fra flere steder.

Jeg er lidt ude i, at vi i morgen bore et lille hul i rørene inden de går ind i huset og prøver at lufte dem ud der, hvorefter der bliver sat et stykke gummi og et kraftigt spændebånd.

Jeg ved det er en nødløsning, men det er satme ved at være koldt udenfor og der skal gerne noget varme i rørene.

centralvarme.png

HJÆLP... Har jeg luft i systemet?

: 01 dec 2014 21:56
af newpas
Nogen har med held puttet sulfo/opvaskemiddel i anlægget. Skulle tage "spændingen" i vandet og opløse luftbobler. Ellers enig. Det er (sgu) meget småt med udluftere du har!!

HJÆLP... Har jeg luft i systemet?

: 01 dec 2014 22:04
af Niclas
Okay det kan jeg da lige prøve at vende med den gamle, da han hjælper mig i morgen. Ellers ender det med en anboring, som må holde til sommer og hvor der så skal sættes lidt flere udluftere på.

Jeg syntes det er helt forrykt, at man kan lave rørføring sådan, man kan jo sige sig selv, at hvis der bliver tappet vand af, systemet, bliver de to rør fyldt med luft. Fremløbs røret er nok presset tomt af vandet, men returen tvivler jeg på kan tømme sig selv.

HJÆLP... Har jeg luft i systemet?

: 01 dec 2014 22:17
af newpas
Kan du ikke i samme ombæring lave et lukket system?

HJÆLP... Har jeg luft i systemet?

: 01 dec 2014 22:20
af Zarge
Nu du selv siger "anboring"... Var det så ikke netop en løsning...
http://www.vvs-eksperten.dk/roer1/lyn-t ... h=anboring
Og så en auto udlufter på... ;-)

HJÆLP... Har jeg luft i systemet?

: 02 dec 2014 07:36
af Niclas
@Zarge

Den lille dims havde jeg ikke lige fået kigget på, planen var at lave en løsning med et par spændebånd og lidt gummi, men i princippet samme fremgangsmåde.

@ Newpass

Et lukket system ville klart være at fortrække, men tror først det bliver lavet når jeg får lavet hele varmesystemet om med gulvarme i stueetagen. Huset er 100 år gammelt, og jeg ved ikke om systemet kan klare et lukket anlæg, og har ikke tid til at begynde på det i den nærmeste fremtid.

HJÆLP... Har jeg luft i systemet?

: 02 dec 2014 09:48
af newpas
God arbejdslyst når den tid kommer! :great:

HJÆLP... Har jeg luft i systemet?

: 02 dec 2014 10:11
af Ernst Drastrup
Det er helt klart luftproblemer du døjer med.
Men hvor sidder din cirkulationspumpe.??

HJÆLP... Har jeg luft i systemet?

: 02 dec 2014 10:50
af Niclas
Pumpen sidder på fremføringen ved fyret.

En helt ny Alpha 25-60-180, der sad en 25-40-180 til at starte med, men valgte at skifte den ud, da vi mistænkte den for ikke at være kraftig nok.

HJÆLP... Har jeg luft i systemet?

: 02 dec 2014 12:24
af levi
Zarge skrev:Nu du selv siger "anboring"... Var det så ikke netop en løsning...
http://www.vvs-eksperten.dk/roer1/lyn-t ... h=anboring
Og så en auto udlufter på... ;-)
Nej brug ikke sådan noget skrammel der - pakningen holder ikke til temp. svingninger i længden!