Side 1 af 2

røgkøler :)

: 25 nov 2014 08:52
af frank lund
Da jeg har et gammelt møg fyr, Roca 30, og ikke lige har 25kg til et nyt. Er jeg begyndt at lave en røgkøler, er der nogle regler vedr. skorstensfejer osv ??
minimun røg temp. i skorsten for ikke at smadre skorstenen ?
Planen er at tage vand efter ladomat så det er 60grader det der kommer ind i køleren, det må være bedst ?

Røgkøleren måler 400x300x950 mm.
Rørrene er 38x1.5 316rustfrie rør. der er 750 lange. 24 stk af dem...

gode råd og ideer modtages gerne :great:

Mvh. Frank

røgkøler :)

: 25 nov 2014 09:12
af xkfc
Hej Frank

Du kunne måske tage en snak med din skorstensfejer inden du gør noget, det er generelt et flinkt folkefærd som gerne kommer med input, og det er jo alligevel ham der skal kunne godkende det.

Det er bedst hvis det er returvandet der ryger igennem køleren, jo koldere vandet er, jo mere energi kan du hive ud.

Normalt skal røgen vende, men det er ikke nemt at se noget ud fra billedet, prøv at tegne en princip skitse.

Du burde nok have lavet det hele i sort, vi arbejder meget med forskellige jern, rustfri, SMO, sort, aluminium, cunnifer, det jeg har lært er at man aldrig må blande det, og slet ikke svejse det sammen, for der går galvanisk tæring i skidtet.

Hilsen Kenneth

røgkøler :)

: 25 nov 2014 10:46
af Brandsen
Halløj i forum,

Dugpunktet er 47grader, så for at undgå kondens i skorstenen med deraf følgende
problemer og løbesod, så er det almindelig visdom, at røg temp skal være mindst 60 grader,
målt 1 meter fra toppen af skorstenen.

Ja ok, hvordan måler man så lige røg temp 1 meter fra toppen ?
Tja, men 'låner' lige konens elektroniske stegetermometer, og sænker føleren
ned i skorstenen.

røgkøler :)

: 25 nov 2014 10:53
af John Skov Jensen
frank lund skrev:Da jeg har et gammelt møg fyr, Roca 30, og ikke lige har 25kg til et nyt. Er jeg begyndt at lave en røgkøler, er der nogle regler vedr. skorstensfejer osv ??
minimun røg temp. i skorsten for ikke at smadre skorstenen ?
Planen er at tage vand efter ladomat så det er 60grader det der kommer ind i køleren, det må være bedst ?

Røgkøleren måler 400x300x950 mm.
Rørrene er 38x1.5 316rustfrie rør. der er 750 lange. 24 stk af dem...

gode råd og ideer modtages gerne :great:

Mvh. Frank
Prøv at læse denne tråd, der er alle dine spørgsmål besvaret
viewtopic.php?f=183&t=8262&hilit=Røggas+22s

røgkøler :)

: 25 nov 2014 11:01
af John Skov Jensen
xkfc skrev:Hej Frank

Du kunne måske tage en snak med din skorstensfejer inden du gør noget, det er generelt et flinkt folkefærd som gerne kommer med input, og det er jo alligevel ham der skal kunne godkende det.

Det er bedst hvis det er returvandet der ryger igennem køleren, jo koldere vandet er, jo mere energi kan du hive ud.


Hilsen Kenneth
Nej, at montere røgkøleren på returen, inden ladenventilen duer ikke af to årsager
Der vil opstå tæringer pga meget lav røggas temp.
Der vil opstå ekstremt meget kondensering når røggasserne afkøles af 30-40 grader varmt vand. Min egen røggaskøler drev af kondens, bare kedelvandets temperatur nærmede sig 55 grader eller derunder. Den var monteret mellem ladeventil og kedel og først da termostaten i ladeventilen blev skiftet fra 60 til 72 grader fik jeg styr på det kondensering.

røgkøler :)

: 25 nov 2014 19:40
af pelle
Det ser godt ud.. Masser af overflade og ingen modstand.. Som, der skrives. husk at shunte den. ellers sejler det af vand
.. Jeg har røgkøler på mit anlæg.. Det funger bare. :)

røgkøler :)

: 25 nov 2014 22:26
af frank lund
xkfc skrev:Hej Frank

Du kunne måske tage en snak med din skorstensfejer inden du gør noget, det er generelt et flinkt folkefærd som gerne kommer med input, og det er jo alligevel ham der skal kunne godkende det.

Det er bedst hvis det er returvandet der ryger igennem køleren, jo koldere vandet er, jo mere energi kan du hive ud.

Normalt skal røgen vende, men det er ikke nemt at se noget ud fra billedet, prøv at tegne en princip skitse.

Du burde nok have lavet det hele i sort, vi arbejder meget med forskellige jern, rustfri, SMO, sort, aluminium, cunnifer, det jeg har lært er at man aldrig må blande det, og slet ikke svejse det sammen, for der går galvanisk tæring i skidtet.

Hilsen Kenneth

Så vidt jeg ved, og har erfaret igennem over 10år så er der igen problemer med at svejse rustfri og jern sammen, så længe det bliver gjort på den rigtige måde og med den rigtige tilsats osv osv...

havde tænkt på blot at lave den så røgen kører igennem uden at vende, på af mindre snavs samlinger osv..
men er lidt i tvivl om det vil give varme nok.

røgkøler :)

: 25 nov 2014 22:28
af frank lund
pelle skrev:Det ser godt ud.. Masser af overflade og ingen modstand.. Som, der skrives. husk at shunte den. ellers sejler det af vand
.. Jeg har røgkøler på mit anlæg.. Det funger bare. :)

vender du røgen i din køler ? eller kører det bare igennem ?

røgkøler :)

: 25 nov 2014 22:55
af pelle
frank lund skrev:

vender du røgen i din køler ? eller kører det bare igennem ?
røgen kører bare lodret op igennem 6 firkantede rør (60 x60 mm)

Det er den her. :)

viewtopic.php?f=17&t=4594&p=43847&hilit ... gas#p43847

røgkøler :)

: 30 nov 2014 19:02
af frank lund
Skal love for den virker, røgen er nu omkring 75grader når den går i skrostenen, 150 når man virkelig svinefyrer... Får bundede den termometeret som går til 500 :(

Lige når man fyre op, kondensere den en del, men stopper i løbet af 5 min.
Der er nok ca 70 liter vand i, tages efter ladomat.

har akku på 2300l, på 4 timer går den fra 20grader hele vejen, til 75grader hele vejen, + hus forbrug på samme tid. så er nu godt tilfreds, håber så bare det holder i mange år :)