Kedeltemperatur

: 02 nov 2014 20:21
af mbrew
Hej Forum

Jeg har indstillet mit fyr (16kw blackstar scotte) efter anbefalingerne fra NBE.

Jeg undre mig lidt over at kedeltemperaturen skal stå til 70 grader jf. forskrifterne.

Kan jeg sænke til 60 grader for at spare på pillerne? Eller er det no go?
(Formålet med temperatur-sænkningen er også, at jeg gerne vil nedsætte fremløbstemperaturen til gulvvarme & VVB)



Mvh

Kedeltemperatur

: 02 nov 2014 20:24
af godsejeren
mbrew skrev:Hej Forum

Jeg har indstillet mit fyr (16kw blackstar scotte) efter anbefalingerne fra NBE.

Jeg undre mig lidt over at kedeltemperaturen skal stå til 70 grader jf. forskrifterne.

Kan jeg sænke til 60 grader for at spare på pillerne? Eller er det no go?

Mvh
Hej

Det kommer vel an på om du kan holde en fornuftig røgtemp så du ikke får kondens. Mener det er derfor den skal op omkring de 70 grader i kedeltemp

Kedeltemperatur

: 02 nov 2014 20:29
af N P K
Du skal kunne holde mindst 55 grader i retur
Jeg tror ikke du spare noget ved at sætte temperaturen ned til 60

Kedeltemperatur

: 02 nov 2014 20:36
af mbrew
Hvis jeg gerne vil sænke fremløbstemperaturen, kan det så gøres ved brug af shuntventilen? Den står pt på 55

Kedeltemperatur

: 02 nov 2014 20:38
af godsejeren
mbrew skrev:Hvis jeg gerne vil sænke fremløbstemperaturen, kan det så gøres ved brug af shuntventilen? Den står pt på 55

Nej shunten er kun til at holde returen på de 55 grader

Kedeltemperatur

: 03 nov 2014 20:48
af uffev
så skal du vel bare montere vejr kompencering på den så kan du køre med lavere fremløbs temp
og stadig køre med 70 grader i kedel temp.

Kedeltemperatur

: 03 nov 2014 21:00
af Jens
Ja, eller den lidt mere tricky, - man tager fremløb til hus sammen med retur til fyr, altså 70 grader fra kedel frem til shunt, der shuntes der så ned til de 55 grader til retur til kedel og bruges også til fremløb til hus.
Ulempen er at man ikke kan hæve fremløbstemp til huset uden også at hæve returtemp til kedel.

Har været med til at lave det på en Baxi 2.5, der fyrede (og stadig gør) med korn og derfor havde en kedeltemp på 80 grader, så passede det bedre med en fremløbstemp til huset på 60 grader og det svarede jo til returtemp til kedel, - og vupti kunne det laves med blot en enkelt pumpe til det hele.