Indstilling af Baxi MH2,5
: 26 dec 2007 22:22
Jeg har netop køb et hus med en MH2,5, som jeg har "leget" med i en månedstid. Jeg har forsøgt at køre både 1-trins drift (høj+pause), samt 2 trinsdrift, som jeg har læst skulle være det bedste.
Mit problem er, at jeg ikke kan få 2-trinsdriften til at køre optimalt. Når jeg kører på lav ydelse, kan jeg ikke holde temparaturen på fyret, dvs. den når aldrig de 80 grader jeg har sat den til - dermed kører fyret kontant. Jeg er "gammel" naturgas bruger, så jeg er jo vant til en hel anden form for centralvarme drift
Kører jeg udelukkende på høj drift: luft 47, snegl 24 (som i manualen), så varmer den fint op og kører så på pause (som jeg har sat til 20 min). Som ny bruger har jeg svært ved at forstå, hvordan jeg finder frem til at fyret kører optimalt - skal det helst kører hele tiden, eller skal det varme op, gå op pause og så starte igen ???
Når jeg lige har renset fyret, har jeg svært ved at holde en røggas meget over 120 og i pausetiden falder den så til omkring 100-105.
Jeg bruger ca. 35 kg. piller/døgn og har et hus på 425 m2, hvoraf de ca. 300 er opvarmet og de øvrige holdes på lav varme (dog stadig via centralvarmen).
Kan nogen forklare en nybegynder som mig, hvordan man skal "forstå" at drive en baxi optimalt
Mit problem er, at jeg ikke kan få 2-trinsdriften til at køre optimalt. Når jeg kører på lav ydelse, kan jeg ikke holde temparaturen på fyret, dvs. den når aldrig de 80 grader jeg har sat den til - dermed kører fyret kontant. Jeg er "gammel" naturgas bruger, så jeg er jo vant til en hel anden form for centralvarme drift
Kører jeg udelukkende på høj drift: luft 47, snegl 24 (som i manualen), så varmer den fint op og kører så på pause (som jeg har sat til 20 min). Som ny bruger har jeg svært ved at forstå, hvordan jeg finder frem til at fyret kører optimalt - skal det helst kører hele tiden, eller skal det varme op, gå op pause og så starte igen ???
Når jeg lige har renset fyret, har jeg svært ved at holde en røggas meget over 120 og i pausetiden falder den så til omkring 100-105.
Jeg bruger ca. 35 kg. piller/døgn og har et hus på 425 m2, hvoraf de ca. 300 er opvarmet og de øvrige holdes på lav varme (dog stadig via centralvarmen).
Kan nogen forklare en nybegynder som mig, hvordan man skal "forstå" at drive en baxi optimalt