Side 1 af 5

Korer denne scotte rigtig?

: 31 okt 2014 08:55
af Plets
Syntes mit fyr lukker ned og starter op hele tiden . koebte den ved andresens-bioenergi.dk. men de kom aldrig og satte den op for mig som lovet. saa har selv provet. nu vil jeg hore om mine indstillinger er helt hen i vejret. jeg har et forbrug paa lidt under 4x960 kg om aaret. bor i en 180 m2 hus fra 1959.
pled.JPG
temp.JPG
kw.JPG
bles.JPG
graf.JPG
paa forhaand tak

Korer denne scotte rigtig?

: 31 okt 2014 09:10
af Lasse Elbek
Jeg synes det ser fint ud.
Men sæt lige differens under og over til 10 eller 15
Når det bliver koldere sætter du bare varmeperioden til 0, så kører den hele tiden.
Ser ikke ud til at det er nødvendigt endnu, da den kører noget af tiden.

Hvis der skulle pilles ved noget, så kig på P og I, prøv evt. med 2.5 og 0.25
Desuden prøv lige at lave en afvejning for at se om tallet stadig passer og så kontroller flammen ved 10, 50 og 100%

Korer denne scotte rigtig?

: 31 okt 2014 09:23
af pille bruger
Har du mulighed for at få den på nettet ?
StokerCloud navn ?
Det er ikke meningen at den skal køre som et oliefyr.
Den skal gerne køre hele tiden.
Kig tal her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html

Korer denne scotte rigtig?

: 31 okt 2014 09:34
af Plets
pille bruger skrev:Har du mulighed for at få den på nettet ?
StokerCloud navn ?
Det er ikke meningen at den skal køre som et oliefyr.
Den skal gerne køre hele tiden.
Kig tal her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Det er en gammel version af stoker software foer der kom cloud. hvad mener du med at den korer som et oliefyr?

Korer denne scotte rigtig?

: 31 okt 2014 09:37
af Plets
Lasse Elbek skrev:Jeg synes det ser fint ud.
Men sæt lige differens under og over til 10 eller 15
Når det bliver koldere sætter du bare varmeperioden til 0, så kører den hele tiden.
Ser ikke ud til at det er nødvendigt endnu, da den kører noget af tiden.

Hvis der skulle pilles ved noget, så kig på P og I, prøv evt. med 2.5 og 0.25
Desuden prøv lige at lave en afvejning for at se om tallet stadig passer og så kontroller flammen ved 10, 50 og 100%
jeg har saadanne en 3 vejs foeler paa der skal have 62Grader vand for at aabne for retur til huset. (hedder hvis nok en 3 vejs ventil)
Jeg vejer pille af 1 gang i mdr.
vil en kedel temp paa 77grader ikke vaere for meget?

Korer denne scotte rigtig?

: 31 okt 2014 09:50
af pille bruger
Plets skrev:
Det er en gammel version af stoker software foer der kom cloud. hvad mener du med at den korer som et oliefyr?
Den skal ikke starte og stoppe - den skal køre 24/7
Du kan få den op på nettet, og så kan jeg se og hjælpe dig med dine indstillinger.
Kig her http://www.stokerkontrol.dk/

Når du har en fast temperatur styret 3 vejs ventil som shunt skal du 10 gr. over dens indstilling for at få en korrekt kedeltemperatur.
Dvs. du skal sætte kedeltemperaturen på 70 gr. for at få varme nok rundt i huset, og en jævn regulering af fyret.
Sæt PID tal til P = 1.2 og I =0.10 og D = 0
Se om det giver et fyr der ikke starter og stopper hele tiden icon_cheesygrin.gif

Korer denne scotte rigtig?

: 31 okt 2014 10:00
af WoodyHugo
pille bruger skrev:
Den skal ikke starte og stoppe - den skal køre 24/7
Du kan få den op på nettet, og så kan jeg se og hjælpe dig med dine indstillinger.
Kig her http://www.stokerkontrol.dk/

Når du har en fast temperatur styret 3 vejs ventil som shunt skal du 10 gr. over dens indstilling for at få en korrekt kedeltemperatur.
Dvs. du skal sætte kedeltemperaturen på 70 gr. for at få varme nok rundt i huset, og en jævn regulering af fyret.
Sæt PID tal til P = 1.2 og I =0.10 og D = 0
Se om det giver et fyr der ikke starter og stopper hele tiden icon_cheesygrin.gif
Der bliver jo brugt ur styring

Korer denne scotte rigtig?

: 31 okt 2014 11:29
af Plets
WoodyHugo skrev:
Der bliver jo brugt ur styring
jeg bruger ur styring da mine el-tender brander af med 3 mdr mellemrum. selv med vvs ekspertens anbefalet eltaender indstillinger

Korer denne scotte rigtig?

: 31 okt 2014 12:23
af pille bruger
WoodyHugo skrev:
Der bliver jo brugt ur styring
Inden for det interval hvor den er aktiv i urstyring er der mange start/stop.
Fyret skal kunne køre hele tiden, og urstyring er en hjælp når man ikke har brug for varmen.
Den skal ikke være værktøj til at regulere en dårlig / forkert indstilling.

Korer denne scotte rigtig?

: 31 okt 2014 12:26
af pille bruger
Plets skrev:
jeg bruger ur styring da mine el-tender brander af med 3 mdr mellemrum. selv med vvs ekspertens anbefalet eltaender indstillinger
Hvilken blæser er der på din brænder ?
Er der rensemekanik i det bagerste kammer i kedlen ?