Jeg har fået alarm varm skat, mens fyret har været stoppet.
image.jpg

Da jeg kikkede på fyret var kedel 58 grader, skakt 67 grader, ved at mærke med hånden kan jeg bekræfte temperaturerne.

Intern og ekstern snegl afprøvet, blæser afprøvet, fyr gjort rent, opstart igen, men temp var opnået, cirka 30 senere samme fejl.

Jeg har nu genstartet styringen, og fyret gik i drift, men det eneste jeg kan se skal kunne give varme til skakt, skulle være varmelegme, men de burde kun være aktiv, under optænding, men nu er det sådan, at optænding blev afbrudt af temperatur opnået.

Er der nogle der har forslag ?

Alarm varmskakt ved stoppet fyr

: 14 okt 2014 18:24
af Ladegaard10
DBS skrev:Hej forum

Jeg har fået alarm varm skat, mens fyret har været stoppet.
image.jpg

Da jeg kikkede på fyret var kedel 58 grader, skakt 67 grader, ved at mærke med hånden kan jeg bekræfte temperaturerne.

Intern og ekstern snegl afprøvet, blæser afprøvet, fyr gjort rent, opstart igen, men temp var opnået, cirka 30 senere samme fejl.

Jeg har nu genstartet styringen, og fyret gik i drift, men det eneste jeg kan se skal kunne give varme til skakt, skulle være varmelegme, men de burde kun være aktiv, under optænding, men nu er det sådan, at optænding blev afbrudt af temperatur opnået.

Er der nogle der har forslag ?

Hej

Det er ikke sådan at din eltænder bliver ved med at varme
Det har jeg vært udsat for

Alarm varmskakt ved stoppet fyr

: 14 okt 2014 18:27
af DBS
Det er også min mistanke, men hvorfor ?

Så må det jo være en softwarefejl ?

Alarm varmskakt ved stoppet fyr

: 14 okt 2014 18:31
af Ladegaard10
DBS skrev:Det er også min mistanke, men hvorfor ?

Så må det jo være en softwarefejl ?
Jaaaa hvorfor
Jeg genstartede min styring, og fejlen var væk,
Hvilken styring har du ?

Alarm varmskakt ved stoppet fyr

: 14 okt 2014 18:44
af DBS
Jeg genstartede også.

Har V7.0513

Virker som om at udgang bliver hængende, når optænding af brydes, det burde altså ikke kun ske, og hvad hvis skakt alarm står højt ?

Alarm varmskakt ved stoppet fyr

: 14 okt 2014 18:48
af Ladegaard10
DBS skrev:Jeg genstartede også.

Har V7.0513

Virker som om at udgang bliver hængende, når optænding af brydes, det burde altså ikke kun ske, og hvad hvis skakt alarm står højt ?
skakt alarm sikre at der ikke går ild i lortet :)
Du kan se på din styring om den bliver ved med at varme, men hvis udgangen hænger skal der nok et nyt print til, du kan jo prøve at bruge en anden udgang

Alarm varmskakt ved stoppet fyr

: 14 okt 2014 19:00
af HR LUCCA
DBS skrev:Jeg genstartede også.

Har V7.0513

Virker som om at udgang bliver hængende, når optænding af brydes, det burde altså ikke kun ske, og hvad hvis skakt alarm står højt ?
Prøv og sæt en 220 volt pære over eltænderen , så kan du med sikkerhed se om det er fejlen , er der jord til styringen er er den iorden , er den ikke det kan der ske mange sjove ting med styringen :wink:

Alarm varmskakt ved stoppet fyr

: 14 okt 2014 19:00
af DBS
Den bliver ikke ved med at varme efter genstart, der fungere den normalt.

Så at udgangen hænger, må skyldes en softwarefejl !

Alarm varmskakt ved stoppet fyr

: 14 okt 2014 19:04
af DBS
Der er jord på styringen.

Og målt med et voltmeter, opfører den sig normalt, efter genstart.

Men hvis i kikker på,de kurver jeg har vedhæftet i først indlæg, hvor man kan se at den varme, også efter jeg havde brænder Demant, for at kontroller det hele, og så går på fejl anden gang, efter en genstart af styringen, fungere alt normalt.

Hvis det skulle være styringen der er fejl på, så er det jo bare at bytte den, den er jo ikke så gammel.

Alarm varmskakt ved stoppet fyr

: 14 okt 2014 19:05
af Ladegaard10
DBS skrev:Den bliver ikke ved med at varme efter genstart, der fungere den normalt.

Så at udgangen hænger, må skyldes en softwarefejl !
Prøv at downloade en ældre version, så prøv igen