Side 1 af 2

Ingen blæs i opstart

: 04 okt 2014 19:54
af Bennie
Hej

Da jeg stod ude ved siden af fyret i dag, skulle det til at starte op og lave varmtvand, normalt når man kan hører at internsnegl stopper med at kører piller ind så startet blæser med puls blæs, men det skete ikke i dag, efter internsnegl stoppede gik der ca et halvt minut, før at blæser startede og 5 sek efter det, registreres der lys og fyret går ud af optændings fase og kører normal drift.
Problemet med det er, at fyret ryger meget mere i optændings fasen end den normalt har gjort, og det er ikke så rart for naboerne her i villakvateret.
Er der nogle der ved hvad der kan være galt...?? Jeg har ikke ændret på nogle indstillinger det sidste år efter jeg satte keramisk tænder i fyret, blæser er under optænding START: 30% MIDT: 30%. SLUT: 30%

Hilsen Bennie

Ingen blæs i opstart

: 04 okt 2014 20:07
af Flammen
mon ikke der er en lille pille der klemmer på blæsehjulet. så er der ikke power nok til at drive det ved lav blæs.
afmonterer brænderen og vend den på hoved og ryst den godt.

Ingen blæs i opstart

: 04 okt 2014 22:16
af Bennie
Det må jeg kontrollere i morgen, men jeg tvivler lidt da jeg næsten lige har haft brænder af for hovedrengøring før vinteren og blæser kører med samme % både i start/mellem/slut, men begynder at pulsblæse et halvt minut inde i optændings fasen..

Ingen blæs i opstart

: 04 okt 2014 22:34
af H.S
Prøv med
Tændtid 10 min
effekt mellem 75 og 90% (den lave giver mere levetid ;-))
forvarm 60 sek.
Blæs 18, 12, 25
og hvis pille mængde kan ændres så ca 50 gram

MVH
Henrik
Bennie skrev:Hej

Da jeg stod ude ved siden af fyret i dag, skulle det til at starte op og lave varmtvand, normalt når man kan hører at internsnegl stopper med at kører piller ind så startet blæser med puls blæs, men det skete ikke i dag, efter internsnegl stoppede gik der ca et halvt minut, før at blæser startede og 5 sek efter det, registreres der lys og fyret går ud af optændings fase og kører normal drift.
Problemet med det er, at fyret ryger meget mere i optændings fasen end den normalt har gjort, og det er ikke så rart for naboerne her i villakvateret.
Er der nogle der ved hvad der kan være galt...?? Jeg har ikke ændret på nogle indstillinger det sidste år efter jeg satte keramisk tænder i fyret, blæser er under optænding START: 30% MIDT: 30%. SLUT: 30%

Hilsen Bennie

Ingen blæs i opstart

: 04 okt 2014 23:00
af Bennie
Jeg forstår ikke helt den blæser indstilling du anbefaler, når man køber den keramiske eltænder så følger der en brugsanvisning med hvor der står at den skal have 30% blæs i start/midt/slut og effekten er på 80%

Ingen blæs i opstart

: 05 okt 2014 01:02
af HR LUCCA
Jeg har også en keramisk eltænder i , jeg køre 80 %
Start 16
Mellem 18
Slut 20
60 sekunder forvarmning
10 min
Det virker rigtig godt hos mig .

Ingen blæs i opstart

: 05 okt 2014 16:43
af Bennie
Jeg har I dag været ude og kikke til fyret, der er ingen piller i klemme i blæser, angående blæser indstillinger har jeg ikke opstarts mængde i gram men i tid og opvarmnings fase hedder optændings start kan se i begge har nyere styringer så mon ikke der er lidt forskel..?
Men jeg tog lidt tid på det forskellige og det viser sig at efter intern snegl stopper med at fører piller ind så går der 1,5 min før blæser begynder at kører ( havde brænderhuset af så jeg var sikker på hvornår den startede men man kan nu sagtens hører hvornår den starter ) og der bliver registreret ild ca 10 sek efter at blæser kører og fyret begynder at kører drift.
Jeg må indrømme at jeg er blevet i tvivl om den altid har gjort sådan.. :wink: men håber at der er andre der kunne fortælle mig det, da jeg syntes at 1,5 min uden luft, gør at der kommer en del røg....

Ingen blæs i opstart

: 05 okt 2014 19:10
af H.S
Røg starter vel først når blæser starter :P
Eller måske først når der er reg. Ild hvor blæser falder til blæs ved 10%

Hvis den tænder ok med de indstillinger
Så lad den blive på dem :great:
Har du skiftet piller
Hvis det er mulig i din ver. Så giv den lidt mindre piller til opstart
Evt. Lav afvejning og derefter slå autoberegning fra
For så kan du selv bestemme opstarts mængde
(Husk at slå det til igen inden næste afvejning icon_cheesygrin.gif )

Hvad står forvamningstid til i sek.

Normalt ville en opstart være
Blæs koldprop
Dosering piller opstart ( ext. Og intern snegl + efterløb intern snegl)
Forvarm eltænder 100% (i nogle ver. Sker dette også under efterløb)
Eltænder xx% opstart af blæser start (blæser reguleret start midt slut i tid eltænding)
Så det er nogle af de værdier du kan bruge for at få en opstart med minimalt røg :great:

(Hvad anvisning siger afhænger jo nok efter hvilken model osv.. Det er ikke noget jeg vil anbefale til den model vi udviklede :great: )

Bennie skrev:Hej

Da jeg stod ude ved siden af fyret i dag, skulle det til at starte op og lave varmtvand, normalt når man kan hører at internsnegl stopper med at kører piller ind så startet blæser med puls blæs, men det skete ikke i dag, efter internsnegl stoppede gik der ca et halvt minut, før at blæser startede og 5 sek efter det, registreres der lys og fyret går ud af optændings fase og kører normal drift.
Problemet med det er, at fyret ryger meget mere i optændings fasen end den normalt har gjort, og det er ikke så rart for naboerne her i villakvateret.
Er der nogle der ved hvad der kan være galt...?? Jeg har ikke ændret på nogle indstillinger det sidste år efter jeg satte keramisk tænder i fyret, blæser er under optænding START: 30% MIDT: 30%. SLUT: 30%

Hilsen Bennie

Ingen blæs i opstart

: 05 okt 2014 19:45
af Knaldperlen
Udelukkende referende til subject - jeg havde også på et tidspunkt en kæreste som nægtede dette i opstarten af forholdet. Der gjorde jeg kontant afregning og fandt en som ville.... ;-)

Ingen blæs i opstart

: 07 okt 2014 18:24
af Bennie
Der kommer faktisk en lille smule røg ud af kedlen når den står og antænder piller uden at blæse, men den utæthed tager jeg en anden dag :wink: det var mere røgen op af skorstenen icon_cheesygrin.gif
Den har 36 sek brændsel
Eltænder start 120 sek
Eltænder effekt 80%
Blæser start 30%
Blæser midt 30%
Blæser slut 30%
Max tid 15 min
Jeg har skiftet pillemærke så måske det er grunden...?