Installationskabel

: 03 okt 2014 21:41
af elpres
Min elektriker spurgte mig hvad tykkelse installationskabel der sidder i mellem 2 bygninger jeg har, og der står ikke noget på kablet.
Jeg prøver at spare ham for en tur herud, så måske, I kan hjælpe mig, med at hjælpe ham.
Såvidt jeg kan se så består kablet af 4 ledninger, 3 faser og en nul. Hver ledning befstår af 7 mindre kobber tråde, som i mine øjne ligner 1,5 kvadrat.
Hvis jeg ganger 7*1,5 så bliver det jo 10,5... Vil det så sige at kablet er et 4*10 kvadrat kabel?

Installationskabel

: 03 okt 2014 22:52
af newpas
Prøv at måle D på en tråd. Så har du jo pi/4XDi2. Altså ca 0,75og hvis D er en mm så er en tråd 0,75kvadrat. Så er det bare at tælle tråde. (Måske T-Mek har en smartere forklaring?)

Installationskabel

: 04 okt 2014 22:33
af bent
Hvor stor er forsikringen mellem bygningerne ?.

Installationskabel

: 05 okt 2014 00:07
af Havmand
Sikring er delvist underordnet... Har set en 5g1,5 forsikret med 35A...

Mål diameter på en leder.
Herefter (dia/2)^2 x pi eller radius i 2. Gange pi

Installationskabel

: 05 okt 2014 00:11
af Havmand
Men hvis du siger 7 stk korre r ligner en 1,5kvd så vil jeg gætte på at det er en 4x6 du har...
De blanke ledere måler så ca. 3 mm i diameter...

Installationskabel

: 05 okt 2014 10:58
af Dinsen
Havmand skrev:Sikring er delvist underordnet... Har set en 5g1,5 forsikret med 35A...

Mål diameter på en leder.
Herefter (dia/2)^2 x pi eller radius i 2. Gange pi
Hold nu op med at skriv sådan noget pjat...

En 1.5mm2 må maks belastes med 15.5A så hvis der virkelig har været sluttet en 5g1,5mm2 direkte på en 35A sikring så har det været drøn ulovligt!

Bent spørger ind til sikringen foran kablet.

Jeg tror/håber du taler om forsikringen foran hele installationen.

Æbler og bananer ;)

Installationskabel

: 05 okt 2014 13:14
af Landlyst
Dinsen skrev:
Hold nu op med at skriv sådan noget pjat...

En 1.5mm2 må maks belastes med 15.5A så hvis der virkelig har været sluttet en 5g1,5mm2 direkte på en 35A sikring så har det været drøn ulovligt!

Bent spørger ind til sikringen foran kablet.

Jeg tror/håber du taler om forsikringen foran hele installationen.

Æbler og bananer ;)
Arh tror selv lige du skal sortere dine æbler og bananer.... :shock:

:shock: Havmand siger jo at man ikke kan regne med sikringsstørrelsen passer til kablet.... At HAN har set en 35 amp sikring til et 1,5 kvardrat kabel! Ikke at det var lovligt...

Installationskabel

: 05 okt 2014 15:29
af Dinsen
Han burde nok ha' fremhævet at det var ulovligt så ;)

Installationskabel

: 05 okt 2014 17:40
af Zarge
Hvis det er en tilledning må 1,5# så vidt jeg husker KORTSLUTNINGSBESKYTTES med 32A og da 35A er den nærmeste sikring er det nok desværre ikke urealistisk at finde ude i virkeligheden... Og da man derudover desværre ABSOLUT ikke kan ta for givet at installationen er lovlig, vil jeg go Havmand ret i at sikringen ikke nødvendigvis gøre os klogere i denne sammenhæng...
Men det var et sidespring... 0:)
Når der er flere kore af ca "1,5#" størrelse, så er det midt en 4# og højest sandsynligt 6 eller 10# om det er det ene eller det aner gør sikkert ikke den store forskel, med mindre du har noget meget strøm tungt i tankerne:-)

Installationskabel

: 05 okt 2014 19:12
af xkfc
Jeg vil nu mene at man godt kan få 32A sikringer. 32A er ganske vist største kortslutningssikring for 1,5# men man skal jo altså huske at ledningen så skal belastningsbeskyttes i den anden ende.
Det er nok også en god ide at få regnet lidt på sagerne, for har man et meget langt kabel så er spændingsfaldet jo ikke uden betydning og så er det langt fra sikkert at en 32A sikring springer fordi man kortslutter kablet.
Hvis man som fagmand ser en 1,5# ledning med 35A sikring så bør man forklare kunden at det ikke går, kan man ikke blive enige om en lovlig løsning skal sagen anmeldes til forsyningsselskabet.

@elpres
Jeg kan godt forstå et du vil spare elektrikeren for en tur, som måske også koster penge.
Men jeg forstår ikke din elektriker! Nu er jeg selv elektriker, og når jeg skal påtage mig en opgave så vil jeg selv besigtige sagerne og gøre mine notater således at kunden og jeg sammen finder ud af hvad der skal laves, og så bestemmer jeg som fagmand hvordan opgaven skal udføres for at alle love og standarder overholdes.

Hilsen Kenneth