Side 1 af 6

Indstilling af baxi

: 28 sep 2014 12:05
af Bubberbad
Hej, er der nogen der kender en med forstand på indstilling a Baxi fyr i eller omkring Næstved eller Ringsted.?
Har et Multiheat 1.5, og det driller af h.. til.
Jeg har den originale mappe, hvor de gamle indstillinger er noteret ned i, men jeg er åbenbart for dum til selv at kunne indstille det hele :D
På forhånd tak.

Indstilling af baxi

: 28 sep 2014 12:58
af xkfc
Jeg kender desværre ikke nogen i området omkring Næstved og Ringsted der er baxi ekspert, men er det for pokker da ikke ligegyldigt hvor man bor?? Dette forum er jo landsdækkende grin.gif
thy er en af eksperterne på multiheat'en, men han bor jo på fyn :oops:

Selvfølgelig kan du selv indstille det :great: der skal da bare lidt hjælp til.

Smid dine instillinger ind, forklar lidt om installationen, så vil jeg næsten garantere at her er en ekspert

Kenneth

Indstilling af baxi

: 28 sep 2014 16:11
af Bubberbad
Sidst jeg prøvede at indstille tingene, var der nogle af værdierne jeg ikke kunne ændre.
Ved ikke lige hvad det er jeg gør forkert.
Lige nu står det til fabriksindstillinger, men det kan ikke holde sig igang overhovedet.
I bogen står der under målte og Indstillede værdier:
Programmeret min. luftmængde-Indstilling: 32
Indkørselstid H: 1,9
L: 1,7
Tid med max luft (i pausestilling): 20
Høj ydelse tid mellem snejlindfødning: 29
Luftmængde i %: 32
Pausefyring indstillet tid mellem sneglindfødning: 13
Lav ydelse tid mellem sneglindfødning: 29
Lav ydelse luftmængde i %: 32

70 grader.

Ved ikke hvordan det lyder.

Indstilling af baxi

: 28 sep 2014 18:45
af thy
Den står rigeligt højt i ydelse.. Og efter min mening forkert...

Har den haft brændt tilbage ?

Vil du have tallene her eller skal der en tlf samtale til for at komme ind i skidtet

Alarmeret + driftformsknap

- 20
H 1.4
L 0,6
P05
No

Hvis det er uden iltstyring

Sek høj 15
Blæs høj 25

Sek lav 20
Blæs lav 10

Min 10

Set 80

-------------------------------------------------------------------------------------

Hvis iltstyring

Alarmeret + driftformsknap
-30
H 1.2
L 0.5
P05
H 7.0
L 7.0
Au

Alarmeret +menuknap
Version feks 110
H 15
L40
B30
R0,0

Set 80
Min 10

Indstilling af baxi

: 28 sep 2014 18:48
af thy
[quote="Bubberbad"]Sidst jeg prøvede at indstille tingene, var der nogle af værdierne jeg ikke kunne ændre.
Ved ikke lige hvad det er jeg gør forkert.
Lige nu står det til fabriksindstillinger, men det kan ikke holde sig igang overhovedet.
I bogen står der under målte og Indstillede værdier:
Programmeret min. luftmængde-Indstilling: 32 blæs?
Indkørselstid H: 1,9
L: 1,7
Tid med max luft (i pausestilling): 20 ikke forstået?
Høj ydelse tid mellem snejlindfødning: 29
Luftmængde i %: 32
Pausefyring indstillet tid mellem sneglindfødning: 13 sek eller hvad?
Lav ydelse tid mellem sneglindfødning: 29
Lav ydelse luftmængde i %: 32

70 grader.

Ved ikke hvordan det lyder.[/

Tja lyder lidt vanskeligt :D

Indstilling af baxi

: 28 sep 2014 18:51
af Bubberbad
Kan jeg se fysisk på fyret om det har ilstyring.? Fyret stod her i huset da jeg købte det nemlig. :)

Indstilling af baxi

: 28 sep 2014 18:59
af thy
Ja der sider en iltsonde på en af siderne af skorstensafgangen fra fyret..

Som er meget varm så den skal ikke pilles ved med fingerene

Dine tal tyder på at den kører uden..

Når du kommer ind i driftformknap menuen skal der bladres med driftformsknap ellers gemmes der ikke og til slut trykkes på on

Husk sek på høj sænkes først da lav ikke kan komme på mindre tal end høj sek

Indstilling af baxi

: 28 sep 2014 19:09
af Bubberbad
Har fået gemt:
Alarmeret + driftformsknap

- 20
H 1.4
L 0,6
P05
No

Hvordan kommer jeg ind og justerer det andet.? :)

Indstilling af baxi

: 28 sep 2014 19:10
af Bubberbad
P.S der sidder en føler på selve røg røret, men tænker at det muligvis kan være røg gas føleren.?

Indstilling af baxi

: 28 sep 2014 19:16
af thy
Korrekt

Tryk på blæssymbol henholdsvis høj og Lav og med -+ knap justerer du..
Tryk på sek og så -+......
Min -+
Set -+

Den lave står der 30-100% ved...

Driftformsknap må ikke lyse når fyret kører for så er det låst til høj eller lav...