Side 1 af 3

træpille forbrug med lukket gulvvarme anlæg

: 15 dec 2007 21:38
af pendec
Jeg har i foråret fået et gulvvarme anlæg sat på gulvvarmen, hvor mine erfaringer indtil nu, ser ud til at være at min forbrug nu er steget 50% .

de sidste 2 års tid har anlægget kørt med ca. 25 kg's forbrug pr dag, og når det blev koldt forrige år, gik den op på 50kg i nogle uger.

Stokeren er en EcoClimax, og den har da været stabil inden dette anlæg blev sat op.

Det er meningen at gulvvarme anlægget skal kunne styre temperaturen på de ca. 35-45 grader, og så er problem nr.1 at jeg er blevet fortalt at med en stoker skal retur vandet helst være omkring de 60 grader ellers vil den køre dårligt. og det er vist hvad jeg kan konstatere.
Med de 25kg forbrug de sidste 2 vintre, og nu med gulvvarme anlægget er den så 38kg, det er da et dårligt tegn.

Kan nogen bekræfte at det IKKE er fornuftig med gulvvarme styring, og man bare skal lade vandet cirkulere med de 60 grader direkte ud i gulvet med termostaten på som eneste styring.

Har ikke forsøgt at sætte temperaturen helt op igen på gulvvarmen så den ikke kun er de 40+ grader. Dog kunne et sidste forsøg være at prøve det.

Oveni dette så er det leveret med en dårlig pumpe, anlægget har kun kørt de sidste 6-7 måneder, og pumpen er allerede i stykker, og kan nu kun køre på styrke 3 (som grundfoss har den 3 styrker) ... ved styrke 1 og 2 går den i stå efter nogen tid, og trækker ikke vandet rundt.

Re: træpille forbrug med lukket gulvvarme anlæg

: 15 dec 2007 21:47
af søren ø
Jeg går ud fra at du mener du har fået en blandesløjfe på din gulvvarme som består af tilslutning, pumpe og en ventil til regulering. Så skulle meningen jo gerne være at den kun tager varme ind når den måler at returvandet fra dit gulv bliver for koldt og dermed blander noget varmt vand i. Når den ikke gør dette, sender den bare det varme vand retur til fyret, og derfor burde du nok kunne holde en varm retur.
Afhængig af størrelsen på dit gulv, kan du godt "nøjes" med en returtermostat som monteres på returen :great: Den virker på samme måde med at lukke lidt varmt vand ind når returen bliver for kold, men indtil den gør det, står vandet jo stille i strengen. Så umiddelbart er det bedste at have en rigtig blandesløjfe på gulvvarmen.
Har du mulighed for at tage et par billeder af anlægget, det kan hjælpe lidt på forståelsen.

Re: træpille forbrug med lukket gulvvarme anlæg

: 16 dec 2007 06:26
af Claus
Hej Pendec.
Jeg køre med gulvvarme med blandesløjfe og alm. rumtermostater i størstedelen af min beboelse. Det er min erfaring at så lav fremløbstemp.(I blandesløjfen ) som muligt giver en ens temp. over alt på gulvene. Det meste af året køre jeg med 25-30 grader, pt med 37 grader, og ca 40 grader når kong frost bider, har aldrig været over 42 grader.
Angående dit forbrug kan jeg ikke forstå at det er steget efter at du har monteret blandesløjfen, er du sikker på at der ikke er andre årsager til det ?
Jeg har i november ligget ret konstant på 18 kg Nitro-x (svare ca til 32 kg træpiller )pr døgn.
Med hensyn til lav temp på retur vand så klares det med en shunt så bundtemp. på kedlen altid er over 60 grader.

Re: træpille forbrug med lukket gulvvarme anlæg

: 16 dec 2007 07:47
af soc
Kan ikke genkende dit billede. Har kørt med gulvvarme i mange år, og en temp på ca. 40 grader i gulvet giver en dejlig varm rumfornemmelse. Anlægget er monteret med en shuntventil der sikrer at returen altid er 65 grader. Sådan en har du vel.

Re: træpille forbrug med lukket gulvvarme anlæg

: 16 dec 2007 16:27
af pendec
Her er så et billed,
Jeg har pt, nu skruet op på 50+, for det må jo være den endelige test.

Billede

Som jeg formoder løber vandet denne vej
Billede

Og Det må jo betyde at når termostaten føler vandet kommer under X grader, lukker den op, og det gør den jo næsten impuls agtigt, så det går måske hurtigt/langsomt, og når den blander den køligere vand med 60+ grader vand så kommer returen jo under 60? som jo vel er normalt når gulvvarmen er omkring 40grader dag?

Re: træpille forbrug med lukket gulvvarme anlæg

: 16 dec 2007 16:42
af Claus
Jeg mener bestemt at vandet cirkulere modsat vej som du har markeret !!

Re: træpille forbrug med lukket gulvvarme anlæg

: 16 dec 2007 16:54
af pendec
Det kan jeg ikke tro dog skal jeg lade det være spørgsmålet, da vvs'rne første gang vendte det forkert.

Se her
Billede

Der blev vvs'ren og jeg enige om at de havde vendt det forkert iflg tegning. Og så kom der også tryk på pumperne som nu så sidder øverst. (som tegningen der fulgte med viste de skulle)

Årsagen skulle være at der hvor der sidder nogle temp. målere sidder der nogle ensrettere i, som betyder vandet kun kan løbe en vej.

Re: træpille forbrug med lukket gulvvarme anlæg

: 16 dec 2007 17:05
af Balslev
Har du ikke en blandesløjfe ved eller i fyret.???

Re: træpille forbrug med lukket gulvvarme anlæg

: 16 dec 2007 17:09
af pendec
Balslev skrev:Har du ikke en blandesløjfe ved eller i fyret.???
Hvis du har træ oven på den gulvvarme er du ved at komme alt for højt op i temperatur
hmm jeg ved ikke hvad "blandesløjfe" er, og hvor den skulle sidde? mener jeg hørte om sådan en ved tilbud på andet fyr, og den er dyr? og virker den på alle typer pillebrændere/stokere?

og nej, kun beton , 180kvm, hvoraf 100kvm er gulvvarme .

Rettelse: - er billedet ikke lige præcis det som beskrives højere oppe.

Re: træpille forbrug med lukket gulvvarme anlæg

: 16 dec 2007 17:12
af pendec
søren ø skrev:Jeg går ud fra at du mener du har fået en blandesløjfe på din gulvvarme som består af tilslutning, pumpe og en ventil til regulering.
Er det ikke hvad mine billeder viser? et separat system, i sit egen sløjfe system?
hmmm