Side 1 af 1

Alarm Kedel Temperatur føler Bio Boiler BB14

: 13 aug 2014 17:38
af FinnC
Jeg har en BB14 som kommer med fejl meddelelse "Alarm temperatur føler. Den viser minus grader i displayet???

Sidder Kedel temperatur føleren til venstre eller højre under røgrøret?

[album]2013[/album]

Nedenstående billede har jeg taget føleren ud som sidder til venstre. Går ud fra, at det er kedel temp. føler?

Kan det passe, at den er våd, når man tager den ud?

[album]2014[/album]

Håber nogen kan hjælpe.
Hilsen
Finn

Alarm Kedel Temperatur føler Bio Boiler BB14

: 13 aug 2014 21:44
af Dinsen
Det er kedelføleren du har fat i der.

Ang fugt, er fyret tændt eller slukket?

Alarm Kedel Temperatur føler Bio Boiler BB14

: 14 aug 2014 06:39
af FinnC
Fyret er slukket

Alarm Kedel Temperatur føler Bio Boiler BB14

: 14 aug 2014 07:51
af Gitt
Det er dykrøret som er blevet utæt, det sker tit med de billige fra vvs-eksperten :-)

og det er derfor din kedelføler melder fejl, så nyt dykrør og få tøret kedelføler og fyret virker igen.