Trim/justering af gulvvarme
: 04 aug 2014 22:30
Hej med jer.
Jeg bor i et hus med 199m2 gulvvarme, fordelt på 10 kredse.
Shunten er kun udstyret med termostat & flowmåler, det vil sige indstilling for alle rum samtidig.
Da jeg synes at gulvvarmen har været noget ujævn (for varmt nogen steder i rummet/koldt i andre dele og det er rimeligt svært at ramme rigtigt i overgangstiden) pønser jeg på følgende:
1.) Afmontere og rense samtlige flowmåler
2.) Udlufte hver enkelt kreds
3.) Indstille flowmåler efter beregnet værdier
4.) Montere Danfoss rumtermostater,telestater mm.
Nu er jeg dog i tvivl om følgende.
Jeg har købt en Smedegaard Simflex 25-60 -130 istedet for den eksisterende UPS 25-40 130, som jeg ikke helt tror dækker behovet eftersom systemet er udvidet til flere kredse og samtidig bruger UPS pumpen hidsige 45W.
Når jeg skal indstille flow for hver kreds:
Hvad bør pumpen stå på ?
Jeg ville helst køre på auto (adapt) under normal drift, men flowet vil vel ændre sig når ydelsen på pumpen ændrer sig i forhold til grundindstilling ?
Når jeg benytter telestater (termomotorer) så vil nogle kredse jo være lukket på nogle tidspunkter. Vil flowet ikke igen ændre sig i forhold til den forindstillet værdi ?
Jeg bor i et hus med 199m2 gulvvarme, fordelt på 10 kredse.
Shunten er kun udstyret med termostat & flowmåler, det vil sige indstilling for alle rum samtidig.
Da jeg synes at gulvvarmen har været noget ujævn (for varmt nogen steder i rummet/koldt i andre dele og det er rimeligt svært at ramme rigtigt i overgangstiden) pønser jeg på følgende:
1.) Afmontere og rense samtlige flowmåler
2.) Udlufte hver enkelt kreds
3.) Indstille flowmåler efter beregnet værdier
4.) Montere Danfoss rumtermostater,telestater mm.
Nu er jeg dog i tvivl om følgende.
Jeg har købt en Smedegaard Simflex 25-60 -130 istedet for den eksisterende UPS 25-40 130, som jeg ikke helt tror dækker behovet eftersom systemet er udvidet til flere kredse og samtidig bruger UPS pumpen hidsige 45W.
Når jeg skal indstille flow for hver kreds:
Hvad bør pumpen stå på ?
Jeg ville helst køre på auto (adapt) under normal drift, men flowet vil vel ændre sig når ydelsen på pumpen ændrer sig i forhold til grundindstilling ?
Når jeg benytter telestater (termomotorer) så vil nogle kredse jo være lukket på nogle tidspunkter. Vil flowet ikke igen ændre sig i forhold til den forindstillet værdi ?