Brugt ArCon anlæg med def. Føler

: 26 jul 2014 10:28
af jhjorsal
Jeg købte for en rum tid siden et brugt ArCon anlæg, som jeg endelig fik monteret og driften igår, det viser sig dog at føleren i solvarme panelet til styringen er def. Den viser hele tiden max (over 100 grader) jeg har prøvet at bytte om på følerne, og derved flytter jeg også fejlen, og har derved konstateret at det må være føleren det er galt med. Styringen er en ArCon TC-S2, hvor får jeg fat i en ny føler?
image.jpg
image.jpg

Brugt ArCon anlæg med def. Føler

: 26 jul 2014 16:37
af BWJ
Det er Ni100 følere der skal bruges, de fleste grossister og vvs "eksperter" har dem.

Brugt ArCon anlæg med def. Føler

: 26 jul 2014 20:16
af jhjorsal
Super tak
Har lige søgt ved både VVS eksperten og VVS grossisten og de har den ikke, har du evt et link til et online salgssted?

Brugt ArCon anlæg med def. Føler

: 26 jul 2014 20:33
af BWJ
jhjorsal skrev:Super tak
Har lige søgt ved både VVS eksperten og VVS grossisten og de har den ikke, har du evt et link til et online salgssted?
Ring til Claus, han sender sikkert en, http://www.arcon.dk/NY_OmArcon/KontaktOs.aspx

Brugt ArCon anlæg med def. Føler

: 30 jul 2014 16:29
af jhjorsal
Har snakket med Claus, de laver ikke længere husanlæg, men ha fortalte at jeg bare skulle finde en PT100-Ni. Naboen kom så forbi og sagde at han sagtens kunne skaffe en PT100 føler på arbejde, for free og det skal jo altid have en chance ;-) der kom et par stykker i dag og på den gamle er ledningerene farvet rød-blå-gul men dem han har med er der 2xrød der er sat sammen, og en hvid, tror I jeg kan bruge den og hvordan forbinder jeg den evt.

Brugt ArCon anlæg med def. Føler

: 01 aug 2014 17:09
af Bri_Jac
Tror du kan finde farveforklaring her
http://www.thermibel.be/documents/pt100 ... ml?lang=en

Brugt ArCon anlæg med def. Føler

: 02 aug 2014 08:08
af jhjorsal
Super tak, jeg har nu også fået den til at virke. Jeg delte bare de 2 røde og ohm mig frem.

Brugt ArCon anlæg med def. Føler

: 03 aug 2014 20:06
af Djursland
jeg har nogle org hvis det er

Mvh Flemming

Brugt ArCon anlæg med def. Føler

: 05 aug 2014 22:58
af jhjorsal
Takker, men det virker vist fint med den jeg har, ellers vender jeg tilbage.

Re: Brugt ArCon anlæg med def. Føler

: 25 aug 2015 19:40
af Lars1106
Hej passede en almindelig pt-100 føler til styringen da jeg også står og mangler en


Mvh Lars