Utæt DVC ventil

: 17 jul 2014 19:41
af fantasia
Min ventil til min shunt er blevet utæt vandet drypper ud hvor pakdåsen med tappen sidder. Kan man udskifte den eller er det ny kpl. ventil?

http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... egory/168/

Utæt DVC ventil

: 17 jul 2014 21:41
af Brandsen
Halløj i forum,

Arh, sådan en ventil bliver ikke bare 'lige pludselig' utæt helt af sig selv, det sker typisk
fordi temperaturen i anlæget er drastisk reduceret, eller at en del af trykket er forsvundet,
så vil bestemt lige foreslå at du kontrollerer de to ting først, inden der investeres tid og
penge i en udskiftning.

Min VVB har tendens til at blive utæt, hvis jeg har stoppet fyret i længere periode, sådan
at temp falder til 20-25 grader, men helt tæt igen, når vi kommer på drifts temp, så måske
samme sag hos dig.

Utæt DVC ventil

: 17 jul 2014 21:57
af fantasia
Kunne godt være Brandsen, jeg kører kun med opvarmning af VVB her om sommeren og den starter ved en given temperatur og stopper igen når temperatur er opnået.
Det der bare undrer mig lidt er at sidste år kørte den på samme måde og det er først nu den lækker.
Tror lige jeg holder øje med den indtil videre.
Tak for indsparket :great:

Utæt DVC ventil

: 17 jul 2014 22:01
af Brandsen
Halløj i forum,

Netop ! Trykket på mit anlæg falder også om sommeren, når drifts temp
er så meget lavere end om vinteren, i pingvin vejr.

Utæt DVC ventil

: 18 jul 2014 09:22
af levi
fantasia skrev:Min ventil til min shunt er blevet utæt vandet drypper ud hvor pakdåsen med tappen sidder. Kan man udskifte den eller er det ny kpl. ventil?

http://www.dvcenter.dk/catalog/product/ ... egory/168/
Det er en ny komplet ventil, - men vent lidt som Brandsen også er inde på :)

Utæt DVC ventil

: 18 jul 2014 09:51
af martin_b
Mit system, som er lavet i rustfri rør med press-fittings bliver også lidt utæt når temperaturen går af anlægget. Ved ikke om det er en dårlig montør jeg har haft på, eller om det bare er sådan. Det er i hvert fald tæt om vinteren.

Utæt DVC ventil

: 18 jul 2014 10:28
af fantasia
Levi, jeg pillede termostaten af den anden dag og kunne se at pakdåse fætteren sad løst.
Skal den gøre det?
Prøvede så at spænde den til men så kan stiften ikke skubbes ind af termostaten.

Utæt DVC ventil

: 18 jul 2014 11:58
af levi
martin_b skrev:Mit system, som er lavet i rustfri rør med press-fittings bliver også lidt utæt når temperaturen går af anlægget. Ved ikke om det er en dårlig montør jeg har haft på, eller om det bare er sådan. Det er i hvert fald tæt om vinteren.
Det kan være han ikke har presset alle samlinger - press-fittings kan godt være tæt uden at blive presset.... Der skal være "klem-mærker" på alle muffer - er der ikke det, - så er samlingen ikke presset.

En anden ting - det kan også være han har brugt de forkerte bakker til at presse med, - press-fittings skal presses med de bakker de er lavet til....

Du skal have fat i montøren - Press-fittings er godkendt til nedstøbning/skjulte installationer - så de skal være 100 procent tætte de samlinger ALTID :great:

Utæt DVC ventil

: 18 jul 2014 11:59
af levi
fantasia skrev:Levi, jeg pillede termostaten af den anden dag og kunne se at pakdåse fætteren sad løst.
Skal den gøre det?
Prøvede så at spænde den til men så kan stiften ikke skubbes ind af termostaten.
Nej pakdåsen skal da ikke sidde løs, - hvis stiften ikke kan presses i bund når du spænder pakdåsen kunne det tyde på der er skidt i ventilen, - som påvirker den fjeder der sidder i ventilen....

Utæt DVC ventil

: 18 jul 2014 13:40
af J-B
Den inderste skrue er til at justere hvor meget den kan åbne.
Skru den af og giv en god gang ventilfedt, så skal den nok blive tæt.