Side 1 af 2

Trækregulator

: 17 jul 2014 07:42
af Kjeld P
Når man har pillefyr og lign. skal man selvklart have trækregulator. Det er næppe nogen overraskelse at der suser noget varme ud af den når det blæser, men det er en overraskelse hvor meget det er. Jeg bruger ikke mit fyr undtagen hvis det er rigtig dejligt koldt og når jeg så fyrer med varmepumper er det jo ikke nødvendigt med en trækregulator.

Derfor har jeg sat en magnet på den som holder klappen lukket og jeg skal dælme love for det kan mærkes...både på temperaturen i huset og varmepumpernes forbrug (hvis det blæser). Det er nok kun et problem for mig som har fyret inde i huset...det står i min baggang. Findes der andre måder at regulere trækket i fyret på uden denne ulempe? Det ville jo osse spare piller når fyret er i brug.

Trækregulator

: 17 jul 2014 09:19
af Fer
Det ville ikke spare noget når fyret er i brug, da luften bare vil blive suget igennem kedlen istedet. Derved vil du få svært ved at regulerer dit fyr i stille vejr kontra blæsevejr.

Alt i alt burde man have et spjæld i skorstenen der kunne lukkes når det ikke kørte. (Det giver dog et par medfølgende farer ;) )

Re: Trækregulator

: 30 okt 2015 11:54
af Plets
Jeg har en universal Trækregulator installeret. men naar fyret skal starte op er der altid rog i fyrrummet og jeg ser aldrig Trækregulator aabne sig. hun naar jeg skubber til den. den har en vaegt paa sig hvor man kan instille 10-25 hvad skal den staa paa/?

Re: Trækregulator

: 30 okt 2015 11:59
af nemocharley
den skal stå og klapre lidt, så skub til vægten indtil den virker kronisk ustabil :)

er der ingen vind, så prøv at sæt den så den står en lille smule åben.

Re: Trækregulator

: 30 okt 2015 12:17
af Lintz
Plets skrev:Jeg har en universal Trækregulator installeret. men naar fyret skal starte op er der altid rog i fyrrummet og jeg ser aldrig Trækregulator aabne sig. hun naar jeg skubber til den. den har en vaegt paa sig hvor man kan instille 10-25 hvad skal den staa paa/?
Hej Plets - For en anden gangs skyld så oprettet en ny tråd i korrekt forum i stedet for at spørge i en gammel tråd - Chancerne for at du får (Korrekt) svar vil være større
- Ikke fordi du svarer helt hen i vejret - Nemo :P

Re: Trækregulator

: 30 okt 2015 12:37
af pille bruger
Plets skrev:Jeg har en universal Trækregulator installeret. men naar fyret skal starte op er der altid rog i fyrrummet og jeg ser aldrig Trækregulator aabne sig. hun naar jeg skubber til den. den har en vaegt paa sig hvor man kan instille 10-25 hvad skal den staa paa/?
Dit fyr kræver 5 Pa. men da trækstabilisatorer ofte kun kan gå ned til 10 Pa. ( ligesom din )
så skal du stille den på det laveste den kan stå på. 10 Pa.
Derfra kan den selv styre om den skal åbne eller lukke, afhængigt at trykforskellen.

Re: Trækregulator

: 30 okt 2015 12:37
af pille bruger
nemocharley skrev:den skal stå og klapre lidt, så skub til vægten indtil den virker kronisk ustabil :)

er der ingen vind, så prøv at sæt den så den står en lille smule åben.
Det er en ommer 8)

Re: Trækregulator

: 30 okt 2015 12:38
af Plets
Lige meget hvad jeg drejer vægten til er den bare LUKKET selv når det blæser! det har den altid været det er kun under storm lortet åbner sig.

@ pille bruger. VIl det sige at bare den står på 10 er det fint?

Re: Trækregulator

: 30 okt 2015 12:40
af pille bruger
Plets skrev:Lige meget hvad jeg drejer vægten til er den bare LUKKET selv når det blæser! det har den altid været det er kun under storm lortet åbner sig.

@ pille bruger. VIl det sige at bare den står på 10 er det fint?
Ja icon_cheesygrin.gif

Re: Trækregulator

: 30 okt 2015 13:05
af Plets
Okay. det forklare bare ikke røg i fyrrummet hver gang fyret tænder op. (kører med intervalg fyring i efterårdsperioden for at spare brænsel og eltenderer (bruger ellers 2-3 eltænder om året)