Side 1 af 2

Føler i vvb

: 23 jun 2014 17:22
af Knuddi41
Hvis man sætter føler i vvb. Kører man så udelukkende efter dens temperatur eller kan man godt kører det sammen med vejrkompenseringen? Flow måler. Skal kan den sidde på fremløb tæt ved kedlen? Umiddelbart har jeg et par radiatore efter fyret som er koblet på streng før vvvb

Føler i vvb

: 23 jun 2014 19:51
af pille bruger
Knuddi41 skrev:Hvis man sætter føler i vvb. Kører man så udelukkende efter dens temperatur eller kan man godt kører det sammen med vejrkompenseringen? Flow måler. Skal kan den sidde på fremløb tæt ved kedlen? Umiddelbart har jeg et par radiatore efter fyret som er koblet på streng før vvvb
Føler i vvb, så udlæses der en temperatur.
Hvis du sætter tal ind i menuen "ønsket temperatur" vil fyret starte vvb prioritering og styre inden for de angivne temperaturer.

http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf

VVB prioritering kan køre samtidig med vejrkompensering, da de ikke har noget med hinanden at gøre.

Flowmåler skal placeres som på tegning http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf

Føler i vvb

: 23 jun 2014 20:07
af Knuddi41
Tak for info. Men hvis fyr er stoppet på vejr og vvb kalder på varme. Vil den så starte selvom om vejret er varmt?

Føler i vvb

: 23 jun 2014 20:38
af pille bruger
Knuddi41 skrev:Tak for info. Men hvis fyr er stoppet på vejr og vvb kalder på varme. Vil den så starte selvom om vejret er varmt?

Ja. icon_cheesygrin.gif og den vil lukke ned når der er varmt vand nok.

Føler i vvb

: 23 jun 2014 20:54
af Knuddi41
Tak for info. Synes jeg bøvler med. Når den kører på vejr komp så er den længe om at falde ned i ydelse. Når jeg slår vejr komp fra. Så stopper den på temp opnået. Er det fordi den kører efter P-Led i vejr komp?

Føler i vvb

: 23 jun 2014 21:24
af pille bruger
Knuddi41 skrev:Tak for info. Synes jeg bøvler med. Når den kører på vejr komp så er den længe om at falde ned i ydelse. Når jeg slår vejr komp fra. Så stopper den på temp opnået. Er det fordi den kører efter P-Led i vejr komp?
P led i vejrkompenseringen er hvor hurtigt vejrkompenserings ventilen skal åbne/lukke, så det er ikke den icon_cheesygrin.gif

Føler i vvb

: 23 jun 2014 21:35
af Knuddi41
Okay. Vejr er på nu. Den starter op og vil se hvad der så sker når jeg slår vejr fra igen. Blot lidt underligt den ikke kan komme ned i % når vejr er koblet ind

Føler i vvb

: 23 jun 2014 23:10
af Knuddi41
Så snart jeg sætter vejr komp til ryger den op i ydelse. Underligt

Føler i vvb

: 23 jun 2014 23:57
af pille bruger
Knuddi41 skrev:Så snart jeg sætter vejr komp til ryger den op i ydelse. Underligt
Nej det er ikke så underligt.
Den følger bare de tal du har i vejrkompenseringen.

Føler i vvb

: 24 jun 2014 17:26
af Knuddi41
Føler i VVB er 25 meter fra styring. Må den kører ved siden af strøm kabler eller har det ind virkning på udmålingen af temp?