Side 1 af 1

Ny VVB

: 29 apr 2014 19:24
af jchusted
Hej

Nu skal jeg satme igang med projekt VVB.

Har købt en fin VVB, sikkerhedsventil, samt VVB prioritet ved dvcenter, til en rigtig fin pris ved dvcenter :-)

Jeg har nogle spørgsmål, som jeg er sikker på i kan hjælpe med.

VVB:
Jeg fik sådan en fætter her:
http://www.nbe-shop.dk/index.php/solvar ... -100l.html
VVB specs.JPG
Der står godt nok den er til solvarme, men jeg vil bruge den til mit pillefyr. Gør det nogen forskel eller ??
Er der nogle af jer der har erfaringer med sådan en?

Der er 5 tilslutninger på VVB. Hvad er cirkulation tilslutningen til ?
(markeret med rød ring på billede)
VVB
VVB
Diagram over tilslutninger.JPG

VVB prioritet skal bare blokke af for resten af systemet, så den er jeg med på :-)
Der skal en temp føler fra VVB til min scotte. Skal jeg bare stoppe føleren til VVB ind til den lille tilslutning til venstre for de andre ? (Markeret med blå ring på billede)
VVB
VVB

Sikkerheds ventilen: Skal den sidde på Vand ind eller varme ind ? Blev anbefalet sådan en fætter, for at beskytte VVB.
Når den skal tilsluttes, sætter jeg den så bare ind i kredsen? Der er en udgang , jeg kan forstille mig sender overskud ud igen. Skal den bare tilbage til bagved indgangs hullet i ventilen ? Jeg har vedhæftet et billede af ventilen, med pile der angiver hvad jeg tænker.
sikkerhedsventil.JPG
Med venlig hilsen
JC

Ny VVB

: 29 apr 2014 20:07
af Tom_AT
JEg har sådan en, godt nok en 200 liters med 2 spiraler. Jeg har koblet begge spiraler sammen og bruger den til centralvarme.

Så vidt jeg lige husker skal den bare proppes af, den du har rød cirkel omkring.

Ny VVB

: 29 apr 2014 21:14
af Flemming DJ
Cirkulationstilslutningen er til at returnere vandet, hvis du har cirkulation på det varme brugsvand. Altså så der hurtigt kommer varmt vand ud af vandhanen, hvis der er langt til tappested(er).

:)

Ny VVB

: 30 apr 2014 11:28
af Havmand
jchusted skrev: Sikkerheds ventilen: Skal den sidde på Vand ind eller varme ind ? Blev anbefalet sådan en fætter, for at beskytte VVB.
Når den skal tilsluttes, sætter jeg den så bare ind i kredsen? Der er en udgang , jeg kan forstille mig sender overskud ud igen. Skal den bare tilbage til bagved indgangs hullet i ventilen ? Jeg har vedhæftet et billede af ventilen, med pile der angiver hvad jeg tænker.
sikkerhedsventil.JPG
NEJ!!!!! DET ER SIKKERHEDSVENTILEN !

Denne MÅ IKKE lukkes af...

Den skal sidde på koldtvandstilslutningen på VVB - og køres til afløb

Ny VVB

: 30 apr 2014 11:31
af Havmand
I sikkerhedsventilen sidder også en kontraventil, som sørger for at dit vand fra VVB ikke bliver presset tilbage til det offentlige vandforsyningsnet.

Ny VVB

: 30 apr 2014 12:43
af jchusted
Ahh tak for de gode svar.. Skal der ikke justeres på sikkerhedsventilen, eller står den til et standard tryk?

Jeg propper bare cirkulation af. Sådan et fancy system har jeg ikke i mit hus :-)