Tømme VVB

: 29 mar 2014 19:22
af jhjorsal
Så skal jeg til det igen, hver 7-8 år tømmer jeg VVB og får alle kalkskallerene ud og skifter zink tæringsstangen. Det viser sig ved at der langsomt er mindre og mindre varmt vand og den bliver længere og længere om at varme det op. Nu har jeg så fået bygget et teknik skab op omkring VVB , og det gør så at jeg ikke lige kan få en blå plastik tønde ind under som jeg gjorde tidligere, findes der ikke en eller anden nem måde at tømme VVB på, måske noget med noget trykluft?

Tømme VVB

: 29 mar 2014 19:59
af BWJ
Er det en væghængt med studse nedad ?

Hvis det er, luk for KV tilgang, åbn sikkerhedsventil (sæt evt en slange på), og åbn for en tilfældig varmtvandshane - så går det helt af sig selv ..

Tømme VVB

: 30 mar 2014 08:06
af jhjorsal
Super tak, det er en væghængt Metro, så må jeg lige se om jeg kan finde sikkerhedsventilen, øh hvorfor en slange på?

Tømme VVB

: 30 mar 2014 08:44
af Carslen
det er vel bare for at det ikke løber ud i skabet, men det skal jo føres til afløb aligevel, så hvis installationen er lovligt er det ikke nødvendigt...