Side 1 af 3

Automix CTR konstanttemp.regl. 10-80º C

: 26 mar 2014 11:15
af oac1010
Hej alle
har monteret denne automix på anlæg, føler sider ca 1 m væk fra pumpe til fremløb, den er sat til 55 gr, lukker ned som den skal, og det varme vand løber i tanken jeg har 800 liter, men den lukker ikke op igen når jeg går ind i huset og skruer radirator op på 5.
Hilsen Ole

Automix CTR konstanttemp.regl. 10-80º C

: 26 mar 2014 19:06
af Havmand
Hej Ole,

Mellem din tank og kedel bør sidde en ladeventil.
Denne sørger for konstant temp på kedlen, når denne er i drift.

Fra din akku til din radiator bør du have en automix.

Automix skal sidde før pumpen så pumpen suger gennem ventilen.
Normalt siger man at føler skal sidde maks 50 cm fra ventil, men jeg vil ikke vurdere at 1 meter burde gøre noget - Ventilen regulerer jo med en vis forsinkelse.

Automix CTR konstanttemp.regl. 10-80º C

: 26 mar 2014 19:25
af oac1010
Tak Bo

her kan du se det sæt jeg køre med
1 stk Atmos DC 18 GD brændekedel 19 kw. Pladejernskedel m/keramikindsats.
1 stk DENVIRO 800 l. akkumuleringsbeholder isoleret ø990 x 1860.
1 stk Termovar 25 72º C. Ladesystem til akkumuleringstank.
1 stk Termomix D25 S 3-vejs shuntventil 1" Kvs-8.
1 stk Automix CTR konstanttemp.regl. 10-80º C.
1 stk Sikkerhedsagregat 3/4" 2,5 bar 149kw (alle dele er i kassen fra leverandør)
1 stk Gitral trykekspansionsbeholder 80 l
1 stk Termometer sæt 50 mm konsol til akk. tank.
1 stk T-stk gren 45 gr. sort 1".
1 stk kuglehane 1" muffe/muffe Giacomini med rødt langt håndtag.
1 stk Atmos ventil til styring af kølesløjfe, watts sts 20-3/4

Automix CTR konstanttemp.regl. 10-80º C

: 26 mar 2014 19:39
af John Skov Jensen
oac1010 skrev:Hej alle
har monteret denne automix på anlæg, føler sider ca 1 m væk fra pumpe til fremløb, den er sat til 55 gr, lukker ned som den skal, og det varme vand løber i tanken jeg har 800 liter, men den lukker ikke op igen når jeg går ind i huset og skruer radirator op på 5.
Hilsen Ole
Hej Ole
Enten er du ikke ret god til at forklare hvad problemet er med funktionen af din varmekreds, ellers er der noget der er koblet forkert.

Din automix skal shunte (iblande) kold vand i det varme fremløbsvand fra akku, således at den forudbestemte temperatur opnås. Er akku 85grader skal din automix iblande kold returvand fra huset således at du opnår den ønskede fremløbstemp, i dit tilfælde 55 grader.

Så din forklaring om hvad der sker giver ikke mening.
Prøv evt at lave en skitse der viser hvordan det er skruet sammen

Automix CTR konstanttemp.regl. 10-80º C

: 26 mar 2014 20:22
af Skovløber
Jeg vil også gerne høre om du lader en vvb, med den konstante fremløbstemperatur fra automix

Automix CTR konstanttemp.regl. 10-80º C

: 26 mar 2014 20:27
af oac1010
Prøver med et foto så i kan se lidt

Automix CTR konstanttemp.regl. 10-80º C

: 26 mar 2014 21:15
af Tom_AT
Det var måske lidt lettere at se hvis du lavede en tegning. fx i paint :)

Automix CTR konstanttemp.regl. 10-80º C

: 26 mar 2014 21:17
af Skovløber
Spændende, men jeg vil ikke mene der er styr på det...
Røret der kommer fra akku, er nok i toppen af akku, går jeg ud fra..
Røret der kommer nedefra, er nok retur fra dine radiatorer inde fra huset..
Automix skal så regulere mellem disse to rør, for at lave den temperatur som du ønsker på fremløb ind til dine radiatorer (røret efter pumpen)
Så skal føler også sidde efter pumpen

Automix CTR konstanttemp.regl. 10-80º C

: 26 mar 2014 21:25
af oac1010
ja det øverste rør er fremløb til hus
det næste er fremløb fra fyr
nr 3 rør er retur fra hus
nr 4 er fra bunden af tanken til fyr
har jeg ikke ret i at føler skal være på retur fra hus

Automix CTR konstanttemp.regl. 10-80º C

: 26 mar 2014 21:31
af Tom_AT
oac1010 skrev:ja det øverste rør er fremløb til hus
det næste er fremløb fra fyr
nr 3 rør er retur fra hus
nr 4 er fra bunden af tanken til fyr
har jeg ikke ret i at føler skal være på retur fra hus
Som allerede skrevet.
Det vil være så meget nemmere hvis du bruger 5 min på at lave en tegning.