Komp.rens instillinger og aktivering

: 19 mar 2014 06:49
af Hellfire
Hej alle

Har makket lidt med kammeratens kompressor-rens på styring version 10 med nyeste opdatering. Spørgsmål: hvilken ventil skal vælges til L6 1 eller 2? Samt kan jeg ikke få nogle data for hvordan en indstilling kunne se ud. Kg , tid , interval osv . Der er et kompressor kit som er tilsluttet hvor han skal bruge sin egen kompressor. Ledning til ventil er monteret efter NBE Mont.vejledning. Prøvede at stoppe fyret igår og styringen tæller ned fra 5 min. Og skrev "udfører kompressorrens" men intet skete . Han har ikke vvb tilsluttet L6 så det er også tjekket . Er det mon aktiveringen som spørgsmålet lyder?

Tak for indkommende svar

Hellfire

Komp.rens instillinger og aktivering

: 19 mar 2014 15:11
af pille bruger
På V10 vælger man en udgang og sætter ledningerne fast, aktivere udgangen som den funktion du vil have.
I menu rens vælger du så den udgang du satte ledningerne til.
For at få den til at rense skal der indsættes Kg før den renser.
Måske du har set at der allerede er trukket ledninger ned til motorprintet,
og der kun skal trækkes ledninger fra ventilen og til motorprintet på L1 og N.
http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... 0polet.pdf
Ventilen monteres i hullet på brænderen.

Komp.rens instillinger og aktivering

: 19 mar 2014 21:41
af Smut 25
Lyder lidt som det problem jeg stod med

måske du kan bruge det her
viewtopic.php?f=137&t=21337


jeg bruger også en ekstern værksteds kompressor

min renser for hver 35 kg pt åben i 5 sek

Komp.rens instillinger og aktivering

: 20 mar 2014 21:17
af Hellfire
Hej alle

Fandt ud af det , det var ikke så vanskelig . Kedel ventil 1&2 er godt nok i styring 7&10 men skal stå på off da det er funktion beregnet til de nye RTB kedler. Når jeg selv vil ha kompressor rens i min lille kedel 1016 så vil jeg ikke ha en kompressor stående men leger med tanken om en tank fra et paintball gevær på ca 200 bar. Der vil jeg montere en reguleringsventil der kører 8-10 bar og lave det på den måde at man bare klikker den lille tank på lynkoblingen på brænderen, derved ingen strømforbrug og larm fra kompressor . Der er til mange pust i sådan en tank regner med 6 måneder ca. og ved jeg kan få den fyldt igen (kræver en speciel kompressor)

Komp.rens instillinger og aktivering

: 20 mar 2014 21:26
af N P K
Hellfire skrev:Hej alle

Fandt ud af det , det var ikke så vanskelig . Kedel ventil 1&2 er godt nok i styring 7&10 men skal stå på off da det er funktion beregnet til de nye RTB kedler. Når jeg selv vil ha kompressor rens i min lille kedel 1016 så vil jeg ikke ha en kompressor stående men leger med tanken om en tank fra et paintball gevær på ca 200 bar. Der vil jeg montere en reguleringsventil der kører 8-10 bar og lave det på den måde at man bare klikker den lille tank på lynkoblingen på brænderen, derved ingen strømforbrug og larm fra kompressor . Der er til mange pust i sådan en tank regner med 6 måneder ca. og ved jeg kan få den fyldt igen (kræver en speciel kompressor)
Det hjælper ikke alverden med en lille beholder med mange bar for der er vel ikke ret mange liter luft i sådan en?

Komp.rens instillinger og aktivering

: 20 mar 2014 22:17
af Hellfire
Mener nu at det er ok med luft ,det blir prøvet så må jeg melde tilbage :-)

Komp.rens instillinger og aktivering

: 20 mar 2014 22:25
af Hellfire
En tømrer feks. Går med en mindre tank til sin sømpistol og kan arbejde længe med den og kompressor rensen bruger meget lidt 2 sekunders pust man når dårligt at registrere det :-)

Komp.rens instillinger og aktivering

: 20 mar 2014 22:50
af HeineJepsen
Hellfire skrev:En tømrer feks. Går med en mindre tank til sin sømpistol og kan arbejde længe med den og kompressor rensen bruger meget lidt 2 sekunders pust man når dårligt at registrere det :-)
Korrekt, der er rigelig med luft. Jeg har samme setup som trådstarter har, det er bare en dykkerflaske med 200 bar sat til med regulator så den er på ca 8 bar. Det giver altså pænt mange 5 sekunders pust, med 3000 liter luft.

Og det duer bare, ingen støj og som ekstra bonus så kan man bare koble den af og bruge den til alt luftdrevet værktøj.

Komp.rens instillinger og aktivering

: 21 mar 2014 06:36
af Hellfire
Ja det er også en mulighed med dykkerflaske. Regulatoren er det en du har købt ved siden af eller hører den til dykkerudstyret? Og hvad med slange fra flaske til komp. Rens er det bare almindelig luftslange eller en af de her metal slanger?

Hellfire

Komp.rens instillinger og aktivering

: 21 mar 2014 06:49
af HeineJepsen
Hellfire skrev:Ja det er også en mulighed med dykkerflaske. Regulatoren er det en du har købt ved siden af eller hører den til dykkerudstyret? Og hvad med slange fra flaske til komp. Rens er det bare almindelig luftslange eller en af de her metal slanger?

Hellfire
Den har jeg fået af en kollega som er dykker, men den følger vel med, ellers får man godt nok et ordenligt pust når man dykker icon_cheesygrin.gif slangen til komp.rens er samme type gummislange som hører til dykkerflasken. Det gode ved dykkerflasken er jo selvfølgelig at den er det større (uden at fylden noget som helst alligevel) jeg ville gå efter sådan en hvis jeg var dig. Den skal selvfølgelig være lovlig = (trykprøves hver 5 år) men så har man efter min mening den fede løsning, ingen larm, ingen afhængighed af strøm og fylder intet. Så skal den selvfølgelig fyldes, hvert eller hvert andet år.