Side 1 af 1

Kan se ild hele tiden

: 16 mar 2014 06:06
af schnugg
Hej alle. Min lx værdi står på 99 også når fyret ikke køre, så den havde lige kørte 3 kg piller ind i fyret :evil: hvad kan det være?

Kan se ild hele tiden

: 16 mar 2014 06:39
af pille bruger
schnugg skrev:Hej alle. Min lx værdi står på 99 også når fyret ikke køre, så den havde lige kørte 3 kg piller ind i fyret :evil: hvad kan det være?
Kortsluttet/defekt foto føler, eller snavs på motorprintet.
Prøv at skifte føleren.

Kan se ild hele tiden

: 16 mar 2014 06:44
af schnugg
Når jeg piller ledningerne af på motorprinte står den stadig på 99

Kan se ild hele tiden

: 16 mar 2014 08:18
af xkfc
Prøv at pille ledningen ud af styringen.
Hvis du har en 6.xx styring så er det T8
Har du 7 eller 10 så er det T10

Har du forlænget det originale kabel?

Kan se ild hele tiden

: 16 mar 2014 08:51
af pille bruger
schnugg skrev:Når jeg piller ledningerne af på motorprinte står den stadig på 99
Så er der fejl på motor printet, eller kabel op til styring eller i selve styringen.
Tag stikket af brænderen - viser den stadig 99 lux er det ikke motorprintet.
Tag ledningen til foto føler af inde i styringen - viser den stadig 99 lux er det fejl i styring.
Viser den ikke 99 lux er det kabelfejl - eller i stikket til motorprintet.

Kan se ild hele tiden

: 16 mar 2014 11:24
af schnugg
Det varen ledning der sad løs
Tak for hjælpen drenge

Kan se ild hele tiden

: 16 mar 2014 11:34
af xkfc
schnugg skrev:Det varen ledning der sad løs
Tak for hjælpen drenge
Check hellere igen, en løs ledning giver 0lux, der skal en kortslutning til at give 99lux.