Alarm: Kedeltemp føler defekt

: 15 mar 2014 19:59
af jakob40004000
Det viser den her til eftermiddag.. Kedeltemp står på 160, og det hjælper ikke at slukke/vente.

Nogen der har et trick, eller er den eneste løsning at vente til mandag og kontakte Ekopower?

Irriterende at sådan noget altid sker i weekenden :/

Alarm: Kedeltemp føler defekt

: 15 mar 2014 20:48
af Tvillingen
jakob40004000 skrev:Det viser den her til eftermiddag.. Kedeltemp står på 160, og det hjælper ikke at slukke/vente.

Nogen der har et trick, eller er den eneste løsning at vente til mandag og kontakte Ekopower?

Irriterende at sådan noget altid sker i weekenden :/
Hej Jakob

Du har jo lige haft problemer med løse ledninger i styringen , kunne det være endnu en her til kedeltemp. icon_cheesygrin.gif

Alarm: Kedeltemp føler defekt

: 15 mar 2014 21:34
af jakob40004000
Hej,

Tak for hurtigt svar..

Efter dit svar kontrollerede jeg styringen og konstaterede at alt sat som det skulle. Jeg fandt "boiler temp" (i den modsatte side ift. cirkulationspumpen :) ) og fulgte den orange ledning frem til føleren. Jeg tog føleren op og gav den et par venlige "dap" mod en kant - det lod til at gøre tricket og fyret er nu på vej op...

Må hellere ringe til EP alligevel, for den føler er da vist i udu?

Alarm: Kedeltemp føler defekt

: 16 mar 2014 09:18
af Tvillingen
jakob40004000 skrev:Hej,

Tak for hurtigt svar..

Efter dit svar kontrollerede jeg styringen og konstaterede at alt sat som det skulle. Jeg fandt "boiler temp" (i den modsatte side ift. cirkulationspumpen :) ) og fulgte den orange ledning frem til føleren. Jeg tog føleren op og gav den et par venlige "dap" mod en kant - det lod til at gøre tricket og fyret er nu på vej op...

Må hellere ringe til EP alligevel, for den føler er da vist i udu?
Hej

Godt du fik det til at køre igen,ikke nemt at undvære varme endnu :great: