høj returtemp

: 09 mar 2014 22:53
af jancar
Hej. Min returtemp på min 1,5 har i et stykke tid ligget kun nogle få grader under fremløbstemp. Hvad er det optimale, og hvad kan være galt?

Mvh jan

høj returtemp

: 09 mar 2014 23:09
af thy
jancar skrev:Hej. Min returtemp på min 1,5 har i et stykke tid ligget kun nogle få grader under fremløbstemp. Hvad er det optimale, og hvad kan være galt?

Mvh jan
Det er normalt sker som regl når fyret er godt med,så måske er det ved at være tid til at sænke effekten lidt :great:

høj returtemp

: 10 mar 2014 08:42
af jancar
Det undre mig bare at fyret ikke så får temp så højt op at den går i pause. Den kører hele tiden (som vi jo gerne vil have), men med fremløb på omring 78-80C og retur på 74-76.

Jeg havde shunten mistænkt for at åbne for meget? Og for at være sikker på at det er shunten jeg snakker om,- Kan det ikke passe at den sidder lige før fyret, og er en bypass fra fremløb til returrøret, hvorpå der sidder en danfosstermostat?
Jeg prøvede at tage termostaten af, og det virkede som om at stiften havde sat sig. Har nu fået den løs,- Vil så se i eftermiddag hvad status er. Ellers må jeg justere lidt ned for fyret

mvh jan

høj returtemp

: 10 mar 2014 12:18
af thy
Det koster jo ikke noget med høj retur da den så ikke skal opvarmes

Det kan også være et sted hvor termostat der ikke lukker i radiator eller vvb.

høj returtemp

: 10 mar 2014 17:37
af Brandsen
Halløj i forum,

Ja, korrekt at en kedelshunt sidder tæt på kedlen, og er en bypass mellem
fremløb og retur. Som regel styret af en termostat, sådan retur vandet
altid holder mindst 60 grader, men en ganske almindelig kuglehane kan
også fint udføre en sådan shunt funktion.

Jeg vil da bestemt ligesom Dr Thy foreslå at sætte effekten ned, du har
vel en set temp på 80 grader ? Den kan du jo fint sætte ned til 70 grader
på denne tid af året.

Hvad stå din lav last på, altså Lx.x ? Muligt du også skal have sat den
lidt ned, nu hvor det er forholdsvist lunt udenfor.