Hej,
Jeg havde de samme problemer med tilstopning af rør pga. vippepladen som pillerne falder ned på. Jeg ringede til dansk varme service som havde installeret det og de kom med en ny vippeplade som ikke kan sætte sig fast. Og nu har fyret kørt lige siden i 2 mdr. uden stop.
Så der er en løsning på det :-)
Se : Pellux 100: MØGfyr!
For billeder mm :-)
Stadig pillestop !!!
-
- Stoker I
- 10
- Indlæg: 11
- Tilmeldt: 02 dec 2013 13:21
- Mit fyr: Pellux 100 med PB20 MAX brænder
- Areal: 170
- Fremviser gerne i postnummer: 3630
- Geografisk sted: 3630 Jægerspris
-
- Stoker II
- 10
- Indlæg: 39
- Tilmeldt: 23 jun 2013 23:59
- Mit fyr: Vølund pellux 100
- Areal: 200 + 110 tilbygning
- Brændsel: Lava og barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5471
- Årligt forbrug: 10 t. Det første år
- Geografisk sted: Nordfyn
- Har takket: 2 gange
Stadig pillestop !!!
Jeg havde besøg af skorstensfejeren den anden dag, og han fejer hos en pellux ejer der har haft lidt bøvl med pillestop, som flere andre. Han anbefalede at de skiftede til 6 mm - de triller nemmere i følge skorstens fejeren - og ganske rigtigt, de har ikke haft et eneste stop efter de skiftede til 6 mmbaggadap skrev:Prøv med 6 mm piller hvis du bruger 8 mm nu.