ekspansion brugsvand

: 18 feb 2014 12:46
af nick33
Er der nogle der kan forklare dette.
Hvis man har en 300 l VVB med EL ca 2/3 del oppe og en solfangere spiral i bunden.
Hvordan montere man så det hvis, (som nogle skriver, det er det jeg ikke forstår), man ikke må have en trykekspansion beholder på brugsvand, ex de der fra hedestoker til brugsvand.

Det forstår jeg ikke

ekspansion brugsvand

: 18 feb 2014 13:23
af MichaelK
Ekspansionen skal vel kun sidde på solvarmekredsen? Brugsvandet laves jo så
som normalt, med en overtryksventil, med afløb til nærmeste gulvafløb.


Mvh.

ekspansion brugsvand

: 18 feb 2014 13:30
af nick33
Bib når solvarme varmer bunden øger trykket sig jo.. Så heller man da vand ud. ?

ekspansion brugsvand

: 18 feb 2014 14:18
af MichaelK
Ja. Det er sådan en vvb virker, da man ellers ville risikere at en evt.
ekspansionsbeholder danner grobund for bakterier som legionella.

Men det er ikke ret meget vand der spildes. Der lukkes ganske lidt
ud under opvarmningsfasen, efter et forbrug af varmt vand. Når der
ingen forbrug er, spildes der intet vand.



Mvh.

ekspansion brugsvand

: 19 feb 2014 21:49
af DBS
Og bruger man varmt vand, under opvarmnings perioden, ja så får vvb taget trykket, og der spildes heller ikke varmt vand.