Side 1 af 2

Elmotor tilslutning

: 08 feb 2014 16:48
af thy
image.jpg
Calorifer motor tilslutning,har vi nogen der er skrappe idet...

C skal den luses eller termostat
P hvad skal den

Z1 er vel fase eller nul
U1 er vel faseeller nul sammen med z1

Går efter medium speed eller LO's speed

Hvordan kontrolleres S som vel er kondensator eller hvad de hedder

Elmotor tilslutning

: 08 feb 2014 17:02
af ulrik76
Jeg er rimelig sikker på følgende:
C= kondensator ( hvid klump) kan sidde extern eller indbygget.

P=pertection(beskyttelse / varme sikring ,kan også være externe/intern

Men ellers er det jo bare en et faset motor med start vikling(kondendatoren)

Så 230 v på de nederste ben ( kan også være 400v ) men prøv med 230v først.

Eller find typeskiltet, så prøver jeg at Google svaret
Mvh ulrik

Elmotor tilslutning

: 08 feb 2014 17:14
af thy
foto.JPG el.JPG
ulrik76 skrev:Jeg er rimelig sikker på følgende:
C= kondensator ( hvid klump) kan sidde extern eller indbygget.

P=pertection(beskyttelse / varme sikring ,kan også være externe/intern

Men ellers er det jo bare en et faset motor med start vikling(kondendatoren)

Så 230 v på de nederste ben ( kan også være 400v ) men prøv med 230v først.

Eller find typeskiltet, så prøver jeg at Google svaret
Mvh ulrik

Elmotor tilslutning

: 08 feb 2014 17:27
af ulrik76
230 volt motor.

Jeg tror at termobeskyttelsen (p) er intern,
Og kondensator extern. Den skal være på 8 Micro farad
Den køber du på nettet hvis den ikke er der.

Kan du tage et billede af selve klem kassen ...?

Elmotor tilslutning

: 08 feb 2014 17:30
af ulrik76

Elmotor tilslutning

: 08 feb 2014 17:30
af thy
ok ser lige på det nor konensator er monteret brummer den,det gør den ikke uden..

Elmotor tilslutning

: 08 feb 2014 17:32
af ino
High:
Fase u1
Nul z1
Kondensator 400v 8uF z2 og z1
Lus u2 og u6 + z1 og u5

Medium:
Fase u1
Nul z1
Kondensator 400v 8uF z2 og z1
Lus u2 og u5

Low:
Fase u1
Nul z1
Kondensator 400v 8uF z2 og u5
Lus u2 og u5

Elmotor tilslutning

: 08 feb 2014 17:39
af ino
thy skrev:ok ser lige på det nor konensator er monteret brummer den,det gør den ikke uden..
Hvis den står og brummer kan det godt være kondensatoren som er dårlig.
Men se lige efter at lus og kondensator sidder rigtigt + lus (u6 og u2) og (z1 og u5) er fjernet (skal kun være luset i high)

Elmotor tilslutning

: 08 feb 2014 17:42
af thy
ino skrev:High:
Fase u1
Nul z1
Kondensator 400v 8uF z2 og z1
Lus u2 og u6 + z1 og u5

Medium:
Fase u1
Nul z1
Kondensator 400v 8uF z2 og z1
Lus u2 og u5

Low:
Fase u1
Nul z1
Kondensator 400v 8uF z2 og u5
Lus u2 og u5
underligt så ikke de lus på lav og mellem :oops: må vist have læse brillerne på
foto 1.JPG
foto 2.JPG

Elmotor tilslutning

: 08 feb 2014 19:12
af thy
Det fungerer super tak.

Synes dog ikke næbene værdig forskel på Lav og mellem