Side 1 af 1

Alarm ingen brændsel

: 27 jan 2014 18:09
af Mathilde1
Min nabo's scotte 10 kw version 7 kommer ud med alarm ingen brændsel ca. Et par gange i døgnet. Lysføler er justeret frem og tilbage og vendt og drejet utallige gange, derefter skiftet og der har været lavet op til flere afvejninger af træpiller og flamme justeret, askeaffald ser fornuftigt ud, min. Drift effekt sat op til 4.0 og alligevel kommer den ud med fejl!!
Nogle gode forslag?
Mit eget 16 kw version 6 har aldrig haft problemet! Så det er mig en gåde hvordan det lige pludselig kan blive et problem og hvorfor kan lysføleren fysisk ikke kun sættes
på en måde. Det virker ikke smart at den kan vende og drejes, skubbes frem og tilbage, hvis altså det er det der er problemet.
På forhånd tak

Alarm ingen brændsel

: 27 jan 2014 18:54
af paw
har nabo en trækstabilisator på ?

Alarm ingen brændsel

: 27 jan 2014 19:11
af pille bruger
Mathilde1 skrev:Min nabo's scotte 10 kw version 7 kommer ud med alarm ingen brændsel ca. Et par gange i døgnet. Lysføler er justeret frem og tilbage og vendt og drejet utallige gange, derefter skiftet og der har været lavet op til flere afvejninger af træpiller og flamme justeret, askeaffald ser fornuftigt ud, min. Drift effekt sat op til 4.0 og alligevel kommer den ud med fejl!!
Nogle gode forslag?
Mit eget 16 kw version 6 har aldrig haft problemet! Så det er mig en gåde hvordan det lige pludselig kan blive et problem og hvorfor kan lysføleren fysisk ikke kun sættes
på en måde. Det virker ikke smart at den kan vende og drejes, skubbes frem og tilbage, hvis altså det er det der er problemet.
På forhånd tak

Det er måske min. drift effekt står for lavt.

Alarm ingen brændsel

: 27 jan 2014 19:15
af calle
Mathilde1 skrev:Min nabo's scotte 10 kw version 7 kommer ud med alarm ingen brændsel ca. Et par gange i døgnet. Lysføler er justeret frem og tilbage og vendt og drejet utallige gange, derefter skiftet og der har været lavet op til flere afvejninger af træpiller og flamme justeret, askeaffald ser fornuftigt ud, min. Drift effekt sat op til 4.0 og alligevel kommer den ud med fejl!!
Nogle gode forslag?
Mit eget 16 kw version 6 har aldrig haft problemet! Så det er mig en gåde hvordan det lige pludselig kan blive et problem og hvorfor kan lysføleren fysisk ikke kun sættes
på en måde. Det virker ikke smart at den kan vende og drejes, skubbes frem og tilbage, hvis altså det er det der er problemet.
På forhånd tak
Altså ! Lysfølerens glas skal vende skråt nedad i retning mod bålet.

Får den nok at leve af i lavlast ?

Er renseblæset sat for højt. Jeg har haft problemer med, at mit renseblæs, blæste lortet ud, hvis blæset blev sat til 45 procent.

NB. Har 4.99 styring, men principperne bør jo være nogenlunde de samme.

Venlig hilsen

Alarm ingen brændsel

: 27 jan 2014 19:34
af pille bruger
calle skrev:
Altså ! Lysfølerens glas skal vende skråt nedad i retning mod bålet.

Får den nok at leve af i lavlast ?

Er renseblæset sat for højt. Jeg har haft problemer med, at mit renseblæs, blæste lortet ud, hvis blæset blev sat til 45 procent.

NB. Har 4.99 styring, men principperne bør jo være nogenlunde de samme.

Venlig hilsen
Nej ikke helt same tal.
Du har en større blæser og mindre tal, så i kan ikke sammenligne tallene.
Lysføleren er også flyttet i nye brændere, så heller ikke helt sammenligneligt.
Men ja, den klare del af foto føleren skal pege ned mod bålet, og være tilstrækkeligt langt nok inde i brænderen.

Alarm ingen brændsel

: 27 jan 2014 21:36
af Mathilde1
Hvor højt kan jeg sætte min. Effekt? Er der en øvre grænse og hvad gør den funktion evt. Ved problemet?

Alarm ingen brændsel

: 27 jan 2014 21:49
af calle
Mathilde1 skrev:Hvor højt kan jeg sætte min. Effekt? Er der en øvre grænse og hvad gør den funktion evt. Ved problemet?
Vil måske hjælpe en lille smule at sætte minimumydelsen op, da sneglen så giver flere piller, så du formentlig undgår, at fyret går ud. Imidlertid går du glip af muligheden for at fyre lavlast :( Giv den lidt flere piller i lavlast. Det må være den rigtige løsning.

Venlig hilsen

Alarm ingen brændsel

: 27 jan 2014 21:55
af Mathilde1
Ok, hvordan justerer og giver jeg lidt flere piller i lavlast? Som sagt kører jeg selv med version 6 og der er nogle flere justerings muligheder i version 7:-)

Alarm ingen brændsel

: 27 jan 2014 22:03
af pille bruger
Mathilde1 skrev:Hvor højt kan jeg sætte min. Effekt? Er der en øvre grænse og hvad gør den funktion evt. Ved problemet?
Du skal give dig god tid.
Start med at sætte min. drift effekt alt for højt. Noget med 2.6 Kw
Sætte max og min drift effekt på 10%
Vente 5 min. og så bedømme flammens længde.
Nu er den sikkert alt for lang. Længere end herden.
Så sænker du min drift effekt til 2.4 Kw
Venter 5 min.
Kigger.
Sådan fortsætter du indtil flammen er lige så lang som herden.

Skorstenstræk = min. drift effekt.

Alarm ingen brændsel

: 27 jan 2014 22:07
af Mathilde1
Ok det vil jeg prøve..