Side 1 af 4

atmos 25 kan ikke følge med

: 26 jan 2014 14:45
af Rene Hansen
Hej alle eksperter :-)

Min far har fået installeret at atmos ds25 med 1500 L akkumoleringstank, men fyret kan ikke følge med.

data:
atmos ds 25
1500 l akkumoleringstank
ca 130 m2 gulvvarme
50/50 affaldstræ/tørt skovfyr
ladomat med 72 G termostat
fyret, akku og det hele står i samme bygning så der er ikke meget varme svind i rør

Fyret kan ikke følge med. Selvom der bliver fyret hele dagen er det som om at gulvvarmen suger alt varmen. Det kan simpelthen ikke passe at det ikke kan lade sig gøre at varme "dunken" op uden at der er styring på gulvvarmen

Der må være andre der har flere kvadratmeter på sådan et fyr end de 130 som kan komme med lidt input. :-)

Mvh Rene

atmos 25 kan ikke følge med

: 26 jan 2014 14:50
af Landlyst
tegning og billeder.... Måske noget med lagdelingen....?

atmos 25 kan ikke følge med

: 26 jan 2014 14:53
af Zarge
kører underforbrændingen, hvor højt kommer fyret op i temperatur, hvad er retur temperatur til fyret?

atmos 25 kan ikke følge med

: 26 jan 2014 14:58
af Rene Hansen
fyret bliver fint 80 grader og returen er fra 20-30 grader.

lagdelingen i akk er fint nok for den er varm i toppen, men gulvet suger bare alt varmen retur fra gulv er også 25-30 grader

atmos 25 kan ikke følge med

: 26 jan 2014 14:59
af John Skov Jensen
Rene Hansen skrev:Hej alle eksperter :-)

Min far har fået installeret at atmos ds25 med 1500 L akkumoleringstank, men fyret kan ikke følge med.

data:
atmos ds 25
1500 l akkumoleringstank
ca 130 m2 gulvvarme
50/50 affaldstræ/tørt skovfyr
ladomat med 72 G termostat
fyret, akku og det hele står i samme bygning så der er ikke meget varme svind i rør

Fyret kan ikke følge med. Selvom der bliver fyret hele dagen er det som om at gulvvarmen suger alt varmen. Det kan simpelthen ikke passe at det ikke kan lade sig gøre at varme "dunken" op uden at der er styring på gulvvarmen

Der må være andre der har flere kvadratmeter på sådan et fyr end de 130 som kan komme med lidt input. :-)

Mvh Rene
For lige at få overblik over dit system skal du lave en skitse over hvordan det er strikket sammen
Så skal vi lige vide hvad de 3 termometre på ladeventilen viser når kedlen kører for fuld skrald
Og sidst men ikke mindst skal du indstille kedlen på denne måde
Operating temp, drifttemp skal stå så røggassugeren stopper når kedeltemp nærmer sig de 90grader. (Den til venstre)
Wastegas, røggastemp skal under opstart drejes mod uret så røggas sugeren starter, når der er godt gang i kedlen drejes den op til det punkt hvor sugeren netop stopper når træet er brændt ud. (Den til Højre)
Trækregulator spjæld, kædelængden justeres så spjældet først lukker i ved godt 90 grader.

Her er lige et link til manualen
http://liagro2.s-2.dk/data/archive/Atmo ... edning.pdf

Afsnit 4.2.2 til 4.2.3 og 17.1.1 til 17.1.2. Ang. indstillingen af primær/sekundær luftfordelerspjældet omtalt i 17.1.2 det er min erfaring at kedlen brænder bedst ved en indstilling på 6-10mm og ikke de 2-6mm som står nævnt.

Nu skriver du ds25?, er det en dc25s eller dc25gd du mener?

Vi skal også lige vide hvor varm din røggas er?
Hvor kommer du fra i landet, det kunne være der bor en guru i nærheden

atmos 25 kan ikke følge med

: 26 jan 2014 15:02
af Tom_AT
Er det gulvvarme lavet korrekt, med isolering langs væggene osv? Ellers kan der jo nemt forsvinde rigtigt meget varme ud i soklen.

atmos 25 kan ikke følge med

: 26 jan 2014 15:05
af Zarge
Hvis returen til fyret er 20-30° er der noget galt! og hvis den samtidig kan hive fremløbet op på 80° må flowet være MEGET lavt, så der er noget helt galt med den ladomat! Hvilket trin står den på, og ja, et billede af den (hvor man kan se de tre termometre ville være guld)

atmos 25 kan ikke følge med

: 26 jan 2014 15:29
af Rene Hansen
hvordan oploader jeg billeder

atmos 25 kan ikke følge med

: 26 jan 2014 15:33
af John Skov Jensen
bruger.php

Lidt nede på siden

atmos 25 kan ikke følge med

: 26 jan 2014 15:41
af Rene Hansen
jeg har prøvet alle tre indstillinger på ladomaten

temp på den viser 68 g fra fyr
46 g fra retur
64 til bund af fyr

ja jeg tror også at der ikke er meget flow til tanken, men det er 1" rør