Hej!
Mit centralvarmeanlæg mister vandtrykket, hvis jeg fylder vand på til knap 1.5 bar. Ca. et døgn efter er det faldet til ca. 0,75 bar. Min ekspantionsbeholder er defekt nu på 4. år, derfor følger jeg jævnligt trykket og efterfylder hvis skønnet nødvendigt. Hvor bliver vandet af og hvordan søger jeg efter utætheder, der er intet at bemærke visuelt.

Hilsen

Claus Birth :great:

Vandetryk forsvinder!

: 25 dec 2013 15:21
af thy
kik under pladen over lågen der sidder 3 plader der kan blive utætte bag isolering..

har du auto udluftere kan de tage trykket når de lukker luft ud fra feks utæt trykekspantionsbeholder

Vandetryk forsvinder!

: 25 dec 2013 16:31
af Aaen
Jeg døjede med samme problem. Skiftede Ekspantionsbeholder og problemet var løst. Spørg mig ikke hvordan det hænger sammen, men det gør det.

Og det var over samme tidsperiode jeg tabte vand over. Passer det ikke med at du fylder vand på svarende til størrelsen på ekspantionsbeholderen? sådan ca. ?

Vandetryk forsvinder!

: 25 dec 2013 16:32
af Claus Birth
Tak Thy!
Jeg går fyret i gennem når det atter bliver lyst. Anlægget holder trykket ok ved 0,75 bar, så fryser vi jo ikke.

Claus Birth :great:

Vandetryk forsvinder!

: 25 dec 2013 20:55
af Claus Birth
Hej Aaen!
Jeg går selv med den tanke at det er den "manglende" ekspantionsbeholder, hvis anlægget uden den køler en smule af svinder trykket såå måske har du ret.

Claus Birth :great:

Vandetryk forsvinder!

: 25 dec 2013 22:23
af Redman76
hej husk at ekspantionsbeholderen skal være stor nok i forhold til vandmængden. ellers kan du godt få den effekt at du skal fylde vand på ofte.
det kan osse være at fortrykket skal efterfyldes på beholderen ( normalt 0,5 bar).

Vandetryk forsvinder!

: 25 dec 2013 22:37
af Lau
Ydermere, hvis din eks.beholder ikke virker, kan dit vand ikke udvide sig (ved opvarmning), er der ikke plads til denne udvidelse, vil vandet istedet søge at presse nogle samlinger fra hinanden..

Vandetryk forsvinder!

: 25 dec 2013 23:46
af levi
Lau skrev:Ydermere, hvis din eks.beholder ikke virker, kan dit vand ikke udvide sig (ved opvarmning), er der ikke plads til denne udvidelse, vil vandet istedet søge at presse nogle samlinger fra hinanden..
Nemlig - med en defekt ekspansion udvider vandet sig andre steder end i ekspansionen - hvilket i sidste ende kan give rørskadet etc.

Det er vildt skræmmende du har kørt med en defekt ekspansion i 4 år - og du endda er klar over det, - det er ikke engang sjovt - det er simpelthen bare så dumt så dumt!

Vandetryk forsvinder!

: 26 dec 2013 01:29
af Claus Birth
Hej Levi!
Måske dumt, jeg købte en beholder dengang jeg blev klar over at der ikke var lufttryk på min tryk-beholder.
Anlægstrykket er pt. 0,75 bar og det er rigeligt til at cirkulere overalt. Når jeg har efterfylde er det oppe på ca. små 1,5 bar og omkring et døgn efter er det nede på knap 1 bar.

Hilsen

Claus Birth :great:

Vandetryk forsvinder!

: 26 dec 2013 03:56
af levi
Claus Birth skrev:Hej Levi!
Måske dumt, jeg købte en beholder dengang jeg blev klar over at der ikke var lufttryk på min tryk-beholder.
Anlægstrykket er pt. 0,75 bar og det er rigeligt til at cirkulere overalt. Når jeg har efterfylde er det oppe på ca. små 1,5 bar og omkring et døgn efter er det nede på knap 1 bar.

Hilsen

Claus Birth :great:
Et centralvarmeanlæg skal have et ensartet tryk - trykfald/stigninger er ikke sundt for anlægget, - og kan give skader!

Få skiftet den ekspansion ASAP.