Problemer med Scotte/woody regukering

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
15
Indlæg: 230
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj

Problemer med Scotte/woody regukering

Indlæg af Garmin »

Jeg har været ved at pille lidt i pid parametrene.
Nu opfører styringen sig så ret underligt. Den ramper pænt op i forsøg på at nå den ønskede temperatur. Efter noget tid falder den pludseligt ned på min. igen ... og starter forfra.
Fyr.png
Det er chip 6.50
P=1.2
I=0.02
D=3

Slettet 15549

Problemer med Scotte/woody regukering

Indlæg af Slettet 15549 »

Såvidt jeg har forstået kan du lige så godt sætte d til nul
D er fjernet fra nyere styringer der kan kun stilles på p og i
Prøv med
P= 2.0
I= 0.10
D=0.0
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
15
Indlæg: 230
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj

Problemer med Scotte/woody regukering

Indlæg af Garmin »

Jeg prøver dine værdier, men det er vel næppe D ledet der får reguleringen til at 0-stille, og starte forfra igen ?
Slettet 15549

Problemer med Scotte/woody regukering

Indlæg af Slettet 15549 »

Sikkert ikke d leddet er vel fjernet fordi det ikke rigtig havde nogen betydning
Hvad er din ønsket kedeltemperatur?
Synes den ligger lidt lavt
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
15
Indlæg: 230
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj

Problemer med Scotte/woody regukering

Indlæg af Garmin »

Ønsket er 55, jeg har mistanke om at min føler viser for lidt så 55 er nok nærmest 60 :-)

paw
Stoker XIV
Stoker XIV
14
Indlæg: 951
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange

Problemer med Scotte/woody regukering

Indlæg af paw »

ser næsten ud som om din driftdifference er 0.
Hvad står driftdif til, over og under ?
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
15
Indlæg: 230
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj

Problemer med Scotte/woody regukering

Indlæg af Garmin »

Det er ikke den der griber ind, fyret når ikke engang op på set punkts temperaturen.
Slettet 15549

Problemer med Scotte/woody regukering

Indlæg af Slettet 15549 »

Men hvad står dine differencer på som paw skriver hvis den står på nul vil styring måske stoppe før den når setpunkt fordi den jo har noget spillerum på den anden side af setpunkt
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
15
Indlæg: 230
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj

Problemer med Scotte/woody regukering

Indlæg af Garmin »

De står til 10 over, og 1 under, men det er ikke noget jeg har ændret e sidste 3 år.
Kun PID parametre jeg har prøvet at justere.
Garmin
Stoker VI
Stoker VI
15
Indlæg: 230
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj

Problemer med Scotte/woody regukering

Indlæg af Garmin »

Det er jo med ca 8 timers interval den o-stiller, så jeg ved endnu ikke om de andre PID parametre har gjort en forskel.
Lige nu er den 5 grader over setpunkt, og kører 59% ydelse, så overshot bliver nok større.

Besvar