Lagdeling smadret efter installation af VVB
Ja som overskriften siger.
Fik langt om længde monteret min nye VVB i går aftes. Men kan så idag konstatere at lagdelingen i akkutanken er helt smadret.
Før var den altid 15-20 grader i bunden, og så 80-85 i toppen. Og med knivskarp lagdeling.
Nu hvor den så er ved at blive afkølet i toppen, den er ca 55 grader, er bunden 40 grader.
Jeg kunne også mærke på rørene fra afgangsstudsen på VVB at de var helt varme.
akkutanken er en 1800 liters olietank. Pumpen kører på PP2.
Fremløb fra fyr og til hus sidder i toppen af tanken.
Retur til fyr og fra hus sidder i bunden.
Nogle forslag?
skrue ned for pumpen evt?
Fik langt om længde monteret min nye VVB i går aftes. Men kan så idag konstatere at lagdelingen i akkutanken er helt smadret.
Før var den altid 15-20 grader i bunden, og så 80-85 i toppen. Og med knivskarp lagdeling.
Nu hvor den så er ved at blive afkølet i toppen, den er ca 55 grader, er bunden 40 grader.
Jeg kunne også mærke på rørene fra afgangsstudsen på VVB at de var helt varme.
akkutanken er en 1800 liters olietank. Pumpen kører på PP2.
Fremløb fra fyr og til hus sidder i toppen af tanken.
Retur til fyr og fra hus sidder i bunden.
Nogle forslag?
skrue ned for pumpen evt?
-
- Stoker VI
- 14
- Indlæg: 242
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
- Kontakt:
Lagdeling smadret efter installation af VVB
Flow regulering på VVB. Men retur/ud af VBB vil jo oftest være på 40-50grader.
Har du fremløbstemperatur regulator på (Automix..) , eller er det direkte fra tanken ind i hus/vvb ?
//Kongsted
Har du fremløbstemperatur regulator på (Automix..) , eller er det direkte fra tanken ind i hus/vvb ?
//Kongsted
-
- Stoker XVII
- 16
- Indlæg: 2518
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Mit fyr: 16kW OPOP20 V.7 /Atmos 25GD+1800L Akku
- Areal: 154m2
- Brændsel: Brænde, sol , træpiller
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Geografisk sted: 4295, Stenlille
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Lagdeling smadret efter installation af VVB
Hvis vandet ud af VVB er så varm, kunne en løsning være at sende den på fremløb til huset, i hvert fald om vinteren.
Mvh. Sophus
- Ugelvig
- Stoker XV
- 11
- Indlæg: 1354
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Sønderjylland
- Kontakt:
Lagdeling smadret efter installation af VVB
Kunne man forstille sig, at returen fra VVB'en blev smidt ind midt i akku.'en???
Bare en tanke...
Bare en tanke...
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Lagdeling smadret efter installation af VVB
Jeg har Automix på ja, fremløbstemperatur er 60 grader.
At føre VVB retur ind midt i tanken er nok ikke nogen dum ide. Det lader sig desværre bare ikke sådan lige gøre, da akkutanken står i fyrrummet 10 meter fra VVB, med fjernvarmerør imellem.
Hjemme Teori -> Det lyder ikke som nogen dårlig ide. Det kunne jo nemt stilles an med en 3 vejs kugleventil tænker jeg.
At føre VVB retur ind midt i tanken er nok ikke nogen dum ide. Det lader sig desværre bare ikke sådan lige gøre, da akkutanken står i fyrrummet 10 meter fra VVB, med fjernvarmerør imellem.
Hjemme Teori -> Det lyder ikke som nogen dårlig ide. Det kunne jo nemt stilles an med en 3 vejs kugleventil tænker jeg.
-
- Stoker VI
- 14
- Indlæg: 242
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
- Kontakt:
Lagdeling smadret efter installation af VVB
Jeg har kun fået det til at hænge sammen med en almindelig en og trevejs.. men hvis du kan udtænke det med en trevejs, så vil jeg gerne se den (skal nemlig selv bruge det, og har lidt af samme problem. Detfor kører jeg primært EL vvb...)Tom_AT skrev: Hjemme Teori -> Det lyder ikke som nogen dårlig ide. Det kunne jo nemt stilles an med en 3 vejs kugleventil tænker jeg.
//Kongsted
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Lagdeling smadret efter installation af VVB
Jeg tænker bare at man kan nøjes med en trevejs, der enten kører afgang retur til akkutank eller tilbage til fremløb til hus.
Fremløb til VVB skal der jo ikke ændres ved.
Fremløb til VVB skal der jo ikke ændres ved.
-
- Stoker VI
- 14
- Indlæg: 242
- Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
- Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
- Areal: 145
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
- Geografisk sted: 6650
- Kontakt:
Lagdeling smadret efter installation af VVB
Tror ikke der kommer meget vand gennem VVB, hvis returen går op på fremløb igen. Der er jo modstand gennem, VVB. Evt. tegndet op sp, du mener, hvis min forklaring ikke hænger sammen, men digne tanker...
//Kongsted
//Kongsted
- John Skov Jensen
- Redaktør
- 15
- Indlæg: 5003
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 8370
- Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
- Blevet takket: 440 gange
Lagdeling smadret efter installation af VVB
Jeg har monteret min vvb (nilan 300 combi) i serie med fremløbet, mellem akku og gulvvarme shunt. En danfoss amz 3 vejs ventil til at sende vandet gennem eller uden om vvb. Til at styre ventilen sidder en differensstyring med en føler på fremløbet lige inden 3 vejs ventilen og en føler i bunden af vvb.Tom_AT skrev:Ja som overskriften siger.
Fik langt om længde monteret min nye VVB i går aftes. Men kan så idag konstatere at lagdelingen i akkutanken er helt smadret.
Før var den altid 15-20 grader i bunden, og så 80-85 i toppen. Og med knivskarp lagdeling.
Nu hvor den så er ved at blive afkølet i toppen, den er ca 55 grader, er bunden 40 grader.
Jeg kunne også mærke på rørene fra afgangsstudsen på VVB at de var helt varme.
akkutanken er en 1800 liters olietank. Pumpen kører på PP2.
Fremløb fra fyr og til hus sidder i toppen af tanken.
Retur til fyr og fra hus sidder i bunden.
Nogle forslag?
skrue ned for pumpen evt?
Det virker perfekt.
-
- Stoker XVIII
- 14
- Indlæg: 4113
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
- Areal: 182
- Brændsel: Piller, Flis og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8830
- Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Lagdeling smadret efter installation af VVB
Det lyder spændende John. Jeg skulle vel ikke kunne få dig til at lave en bette tegning engang når du får tidJohn Skov Jensen skrev: Jeg har monteret min vvb (nilan 300 combi) i serie med fremløbet, mellem akku og gulvvarme shunt. En danfoss amz 3 vejs ventil til at sende vandet gennem eller uden om vvb. Til at styre ventilen sidder en differensstyring med en føler på fremløbet lige inden 3 vejs ventilen og en føler i bunden af vvb.
Det virker perfekt.