Side 1 af 4

Problemer med gulvvarmen

: 27 nov 2013 21:12
af Tomreren
Hejsa.

Jeg har et problem med gulvvarmen i en af zonerne i mit hus, har Danfoss trådløst anlæg inkl pumpe monteret. Men kan næsten ikke få noget varme ud i det ene rum. Lige meget hvor meget jeg stille på min rumtermostat kommer der ingen varme. Har prøvet at tage den lille elmotor af og trykket på ventilen den bevæger sig uden problemer. Har prøvet at åbne de må ventiler til at udlufte med og der kommer kun vand ud ingen luft. Håber virkelig der er nogen som har en ide til hvad der kunne være galt.

Mvh.
Peter

Problemer med gulvvarmen

: 27 nov 2013 21:14
af Slettet 15549
Virker telestaten (elmotoren)?

Problemer med gulvvarmen

: 27 nov 2013 21:17
af Bigfoot
er der åbnet for flowet???? mange gulvvarme fordelerrør, skal man skrue flowet op på selve flowmåleren, eller på en lille umbraco skrue.

Problemer med gulvvarmen

: 27 nov 2013 21:25
af Tomreren
Hej bon Scott, Ja elmotoren virker og kan kører op og ned.

Hej bigfoot, det er jeg ikke sikker på men der er varme på de andre 4 kredse det er kun den ene som ikke virker... Kan ikke se at der er en særskilt til den på manifolden.

Problemer med gulvvarmen

: 27 nov 2013 21:35
af Slettet 15549
Tomreren skrev:Hej bon Scott, Ja elmotoren virker og kan kører op og ned.

Hej bigfoot, det er jeg ikke sikker på men der er varme på de andre 4 kredse det er kun den ene som ikke virker... Kan ikke se at der er en særskilt til den på manifolden.
Det modsatte rør af hvor telestaten sidder er der ikke en hætte eller lign som kan skrues af?
Og under den en umbraco skrue det kan stilles på?

Problemer med gulvvarmen

: 27 nov 2013 21:41
af Tomreren
Hej bon Scott, jo det gøre der har lige fundet den og pillet et plast dæksel af og nede under den sidder der en lille penolskrue nede i manifolden. Skal jeg skrue den op ad eller ned ? Har ikke kunne se nogen beskrivelse af den i brugsvilldledning eller andet materiale som kom med den...

Problemer med gulvvarmen

: 27 nov 2013 21:56
af Slettet 15549
Tomreren skrev:Hej bon Scott, jo det gøre der har lige fundet den og pillet et plast dæksel af og nede under den sidder der en lille penolskrue nede i manifolden. Skal jeg skrue den op ad eller ned ? Har ikke kunne se nogen beskrivelse af den i brugsvilldledning eller andet materiale som kom med den...
Den skal stilles efter hvor lang kredsen er i forhold til den længste
Du kan jo prøve at tælle hvor mange omgange den er stillet ud nu og ud er mod uret og ind er med uret
Ved du om det er den længste kreds? Eller korteste?

Problemer med gulvvarmen

: 27 nov 2013 22:02
af Tomreren
Det er den korteste kreds, har prøvet at dreje den op nu.

Problemer med gulvvarmen

: 27 nov 2013 22:12
af Slettet 15549
Tomreren skrev:Det er den korteste kreds, har prøvet at dreje den op nu.
Hvor meget op?
Ved du hvor mange meter ca din længste kreds er?

Problemer med gulvvarmen

: 27 nov 2013 22:13
af Slettet 15549
Måske kan du finde en vejledning på nettet til sådan en Danfoss