Hej med jer.

Jeg oplever problemer med at holde min returtemperatur til kedlen på 60gr.
Shunten er lavet fuldstændig efter tegningen fra TwinHeat, og der er monteret den medfølgende shuntventil fro Honeywell

Min returtemperatur fra anlægget er ca. 30-35gr. pt, og selvom jeg har skruet op på maks på shuntventilen, kan jeg ikke få returtemperaturen over 50-52 gr.

Tænkte det måske var fremløbet der var for "koldt", det har jeg derfor hævet til 75gr. Det gav ingen ændring! - Så tæænkte jeg det måske var fordi pumpen stod i auto, den er nu ændret til trin 2 - heller ingen ændring.

I sommers da returen kom tilbage med 50-60gr. var der ingen problemer.

Hvad er der galt. Gode råd modtages.

Go' søndag til jer derude:-)

MVH
Jesper

Shunt-temperatur M20i

: 24 nov 2013 10:52
af Hjemme teori
Kan den der Honeywell pilles af, så automatikken kan slåes fra? så kunne du jo lige teste om den maks åben giver flow nok.

Hvis ikke, er den nok stoppet!
Hvis den gør, er automatikken i UDU!

Shunt-temperatur M20i

: 24 nov 2013 13:35
af Bigfoot
kan det være stiften i ventilen, som sidder fast måske????

ellers kan en kuglehane anbefales, og inden de begynder med at det da ikke dur og bla bla bla bla, så se lige i min signatur, der er et link til mit anlæg. Det viser mine temperaturer. Pt kører jeg med 70 frem, og 60 retur. Den viser desværre temperaturerne med en afvigelse på ca 4 grader til den dumme side. Men det er placeringen af følerne.

Shunt-temperatur M20i

: 24 nov 2013 15:23
af John Skov Jensen
Nej, en kuglehane kan ikke anbefales.
Men for nogen fungerer det og godt for dem.

Men anbefales, det kan den løsning med hanen ikke