Side 1 af 1

BioMax 16 mysterie

: 21 nov 2013 22:38
af cubester
Hej alle.

Købte BioMax 16 i maj måned og det har kørt fint uden problemer indtil videre, men nu melder problemerne sig.
De sidste 3 dage har kedeltemp ikke været over 50 grader uanset hvad jeg ændrer af indstillinger.
Endnu mere mystisk er det at nogle radiatorer er varme, men gulvvarme på badeværelser er iskolde og 2 radiatorer i stue er iskolde.

Har tjekket for vand i system og udluftet flere gange.
Ingen luft i system (tjekket med slukket cirkuklationspumpe) og 2 bar i systemet

Mine indstillinger er:

Kombifyring: Nej
Pausestop: Nej
Pausestart: 2
Pausestop: 10c
Kedeltemp: 68
Brændsel: 2,0
RøgTemp Min: 65
RøgTemp Max: 250
Startbrændsel: 30
Pausebrændsel: 4
Pauseluft: 6
Pausetidmax: 60
Ren blæsetid: 20
Ren blæseint: 60 min
Sommerdrift: Nej

Har 130 m2 der skal opvarmes og kun gulvarme på badeværelser, resten er radiatorer (7 stk) så burde ikke være nogen problem.

Nogen der kan se lyset? Jeg opgiver snart

På forhånd tak :)

BioMax 16 mysterie

: 21 nov 2013 23:17
af levi
cubester skrev:Hej alle.

Købte BioMax 16 i maj måned og det har kørt fint uden problemer indtil videre, men nu melder problemerne sig.
De sidste 3 dage har kedeltemp ikke været over 50 grader uanset hvad jeg ændrer af indstillinger.
Endnu mere mystisk er det at nogle radiatorer er varme, men gulvvarme på badeværelser er iskolde og 2 radiatorer i stue er iskolde.

Har tjekket for vand i system og udluftet flere gange.
Ingen luft i system (tjekket med slukket cirkuklationspumpe) og 2 bar i systemet

Mine indstillinger er:

Kombifyring: Nej
Pausestop: Nej
Pausestart: 2
Pausestop: 10c
Kedeltemp: 68
Brændsel: 2,0
RøgTemp Min: 65
RøgTemp Max: 250
Startbrændsel: 30
Pausebrændsel: 4
Pauseluft: 6
Pausetidmax: 60
Ren blæsetid: 20
Ren blæseint: 60 min
Sommerdrift: Nej

Har 130 m2 der skal opvarmes og kun gulvarme på badeværelser, resten er radiatorer (7 stk) så burde ikke være nogen problem.

Nogen der kan se lyset? Jeg opgiver snart

På forhånd tak :)
Det er ikke fyrets skyld der ikke kommer varme rundt i systemet - der kan vi starte :)

Hvilken pumpe har du på dit anlæg - ummidelbart kunne dine fleste problemer tyde på luft & pumpestørrelse/tryk.

Har du åben eller lukket ekspansion ?

Mht. Indstillinger på dit fyr - så kan jeg desværre ikke hjælpe.

BioMax 16 mysterie

: 21 nov 2013 23:35
af J-B
Hej og velkommen til.
Du skal ind i og kontrollere hvad din blæser står til.
Den punkt der hedder luft reduce skal være 0, så skal du have justeret luft min og luft maks.
Er der meget smuld i dine piller? og er din aske grå?
Kender heller ikke rigtig noget til biomax, men det tyder på at du giver alt for meget luft i forhold til piller= varme direkte ud i skorsten, i stedet for i huset, sammen med at din centralvarme kan være lige på grænsen til at pumpen kan sende det rundt.
Prøv at kontrollere det og din aske skal være som kaffegrums i farve, så skal der nok komme fif fra andre brugere herinde, da manualen er direkte ubrugelig :great:

BioMax 16 mysterie

: 22 nov 2013 00:20
af cubester
Kører med lukket ekspansion.
Pumpen er en IMP pumpe nmt 25/40 og ifølge producentens specifikationer burde den sagtens kunne klare det den skal til vores forbrug.
Har justeret luftmax ned fra 20-12 samt sat luft reduce til 0

Asken er kaffegrumset, men har læst andre steder at BioMax faktisk skal lave askegrå for at det kører optimalt.

Kedeltemp er nu på 52 så er steget 10 grader siden i morges, men langtfra tilfredsstillende.

Prøver en udluftning igen igen i morgen, men tvivler på at det har nogen gavnlig effekt :(

BioMax 16 mysterie

: 22 nov 2013 01:04
af Olaf13
Hejsa
Jeg har ikke forstand på BioMax men prøv at luk shunten et stykke tid bare for at se om der kommer mere tryk / varme ud til de sidste radiatore og se efter du ikke har en varmvands beholder der tager alt tryk og varme.
Luk også lige vinduerne icon_cheesygrin.gif

BioMax 16 mysterie

: 22 nov 2013 09:49
af Falck
På pumpen sidder der en lampe, der nok blinker. Tryk på den og hold den inde indtil den lyser konstant, så kommer der mere tryk på pumpen, og dermed ud i anlæget.
Asken i en biomax skal være lidt lysere end normalt, pga hvis den soder lidt op i faldrøret, risikerer man at faldrøret kan stoppe til, og derved ødelægge gearet på den externe snegl.

BioMax 16 mysterie

: 22 nov 2013 19:07
af 2009bokke
med de indstillinger du skriver kører den så 100% hele tiden ?