Side 1 af 2

for lille rør pausefyring

: 17 nov 2013 13:24
af kenneth11
jeg har en attack dp 25 kedel monteret med ladeventil
der er fra kedel til akkumulering 9 meter
der er et fjernvarmerør imellem fyr og tank det er et dobbelt rør frem er 25mm og retur er 20mm
mit fyr går i pause hele tiden når det når feks 80 grader hvis det er sat til det
ladeventilen kører på fuld drøn.. men det tager lang tid at varme tanken op ..det er som om at fyret ikke kan komme af med varmen hurtigt nok
har tænkt på at skifte til 32mm rør hvad synes i

for lille rør pausefyring

: 17 nov 2013 13:49
af John Skov Jensen
Hvilken ladeventil drejer det sig om? Er der en 25-60 pumpe på?
Nu ved jeg ikke hvor vanskeligt det er at skifte dit løgstørrør ud, det er jo typisk gennem vægge og 1 meter nede i jorden.
Men en hurtig løsning kan være at sætte en "hjælpepumpe" på. En alm 25-40 pumpe i serie med fremløb mellem kedel og akku. Den vil kunne hæve flowet betragteligt.
Hvilken termostat sidder der i din ladeventil?

for lille rør pausefyring

: 17 nov 2013 17:24
af kenneth11
der er en 25-60 pumpe på det med at skifte røret er ikke så galt jeg tænkte på om røret var for lille
jeg mener det er en 62-eller 65 ventil der sidder i

for lille rør pausefyring

: 17 nov 2013 17:33
af vigasproblemer
Hvis det er en profi, kan du sætte ventilatoren til at sænke omdrejningerne 5 grader før SP.
er det en standard, sænker du omdrejningerne ved fuldlast 10% af gangen til at pumpen kan følge med, du må dog ikke gå under 60%.
sidste mulighed er at give kedlen 2 mm mere på sekundær spjældet., for primær spjæld er da skubbet helt ind.
Venligst H.P.Dall

for lille rør pausefyring

: 17 nov 2013 17:57
af John Skov Jensen
For ringe kedelflow bør i min verden ikke rettes med en neddrosling af kedlen. En fastbrændselskedel bør køre med max ydelse så vidt muligt.
Neddrosling bør være sidste løsning når alle andre muligheder er udtømte.

for lille rør pausefyring

: 17 nov 2013 18:01
af kenneth11
hvordan sænker man ventilatoren evt en tegning
har det med røret ikke noget at sige
primær spjæld var ikke helt inde fra fabrikken skal det det
hvor langt ude skal så sekundær spjæld være ude

for lille rør pausefyring

: 17 nov 2013 19:20
af vigasproblemer
Primær spjæld skal altid være skubbet i bund, det står også på den lille mærkat bag på kedlen eller i instruktions bogen.
Er det en standart eller en profi kedel du har.?
sekundær skal kun så langt ud at den brænder rent, men hvis du skubber primær ind, vil du jo automatisk få mere sekundær luft på.

for lille rør pausefyring

: 17 nov 2013 19:47
af kenneth11
det er en profi kedel
hvad med rør er der flov nok idet

for lille rør pausefyring

: 17 nov 2013 19:55
af John Skov Jensen
kenneth11 skrev:det er en profi kedel
hvad med rør er der flov nok idet
Hvis din lade ventil ikke kan cirkulere vandet med et tilstrækkelig højt flow til at holde kedlen i skak, ja så har du jo selv svaret på dit spørgsmål.

Hvad du ikke har svaret på, er de spørgsmål jeg tidligere stillede ang din ladeventil

for lille rør pausefyring

: 17 nov 2013 20:01
af vigasproblemer
25mm burde være nok, men antal bøjninger nedsætter flovet.
Du kunne jo hæve SP til 85 grader, så skal kedlen hæve temperaturen 20 grader inden den går i pause, hvis den kan det, og den får 60 til 65 grader ind i bunden, så er der for stor modstand i din fremløb til tanken.
Hvad står de 4 første parameter i styringen på.?
[] 100
[] n 30
[] h 10
[] r 5