Side 1 af 2

høj co efter calibering

: 15 nov 2013 16:35
af Jens Olsen
Den skrev F-2 igår så jeg har Caliberet den idag men nu syns jeg den viser en høj Co ??
Den står nu på 18-19 nogle gange 20 og den falder ikke rigtigt ??

Slukker jeg for styringen og tænder igen starter den nede fra og tæller op til 18-19 stykker igen ??

What to do er sonden færdig ??

høj co efter calibering

: 15 nov 2013 17:15
af thy
Jens Olsen skrev:Den skrev F-2 igår så jeg har Caliberet den idag men nu syns jeg den viser en høj Co ??
Den står nu på 18-19 nogle gange 20 og den falder ikke rigtigt ??

Slukker jeg for styringen og tænder igen starter den nede fra og tæller op til 18-19 stykker igen ??

What to do er sonden færdig ??
fik du lov til at calibrerer den den her gang?

du havde selfølgelig afmonteret sonden røgrøret..

hvilket tal sluttede calibrering med/hvad stod der til sidst..

hvis den ligger i fri luft bør den måle 21

høj co efter calibering

: 15 nov 2013 17:35
af Jens Olsen
Det var det samme som sidst...
Den slutter ikke på et tal men skrev 78 i starten.
Jeg havde den afmonteret og den lå ved siden af.

Har lige været ude ved den og nu skriver den F-2 igen ??

høj co efter calibering

: 15 nov 2013 18:03
af Brandsen
Halløj i forum,

... så har styringen ikke opfattet calibreringen er afsluttet, men vil have en ny calibrering.

1) Først sikre røgtemp under 40 grader
2) Derefter sonden ud af holderen så den ligger i fri luft
3) Starte kalibrering
4) Ikke noget med at trykke på knapper, åbne låger, eller låget til tanken, mens calibrering kører
5) Sluttal skal være et sted mellem 180 og 210

høj co efter calibering

: 15 nov 2013 19:11
af thy
F-2 kan der godt køres vidre med uden at gøre noget det

høj co efter calibering

: 15 nov 2013 19:30
af Jens Olsen
prøver igen imorgen

høj co efter calibering

: 17 nov 2013 15:52
af Jens Olsen
Lige pt har jeg opgivet og slået iltstyringen fra.
Jes skulle få en ny sonde i næste uge så prøver vi den og sammenligner.....

Jeg har forøvrigt opdaget noget nyt nu jeg har rodet med det andet og derfor været i fyrrummet i nogen tid.
Når snegelen fører flis frem giver det af og til et "bonk" inde i siloen lidt efter snegelen er stoppet ??
Nogen bud på hvad det kan være og er det noget jeg skal bekymre mig om ???

Jeg har en svag mistanke om det kan være omrøren som "giver sig" men hvorfor ??

høj co efter calibering

: 17 nov 2013 17:45
af Brandsen
Halløj i forum,

Mon ikke det er fordi du kører med automatisk reversering af sneglen, nu du kører med flis ?

høj co efter calibering

: 17 nov 2013 20:14
af Jens Olsen
Brandsen skrev:Halløj i forum,

Mon ikke det er fordi du kører med automatisk reversering af sneglen, nu du kører med flis ?
Nej det er det ikke for det kan min ikke endnu jeg har ikke fået den prom......

høj co efter calibering

: 24 nov 2013 19:49
af Jens Olsen
Skiftede sonden med en ny og så kører det tilsyneladene fint igen den skrev 78 da jeg caliberede hvad er det nu det tal betyder ??