Vejrkompensering, hvordan virker det ?

: 05 nov 2013 19:06
af DBS
Jeg sidder og kikker lidt på det her vejrkompensering, som ligger i en V7 styring.

Men der er en ting der undre mig, der er så vidt jeg kan se, ingen måling af fremløbs temperatur til huset, hvordan sikker styring sig, at der er den korrekt fremløbs temperatur ?

Vejrkompensering, hvordan virker det ?

: 05 nov 2013 19:24
af BWJ
Det kan gøres ved rumføler, som referancepkt. eller endnu simplere kedeltemp.

Vejrkompensering, hvordan virker det ?

: 05 nov 2013 19:24
af pille bruger
Til vejrkompensering skal du bruge http://www.nbe-shop.dk/product/motorven ... -kopi-585/
Som du kan se vil styringen hente data på nettet, og tilpasse temperaturene til de aktuelle forhold.
Se her hvordan følere skal placeres http://www.nbe.dk/files/manager/motorve ... 281%29.pdf

Vejrkompensering, hvordan virker det ?

: 05 nov 2013 19:32
af DBS
Ahh mange tak

Hjalp lidt at der findes en T6 icon_cheesygrin.gif

Men så er vi også enig om, at der kan bruges en anden ventil, der skal have 230v for at åbne hhv lukke ?

Mit problem, er at jeg ønsker at sætte den til at styre efter en lille akkutank, så strengen til huset, består af frem og retur, og selvfølgelig pumpe, men mener jeg er nød til at have en 3 vejs ventil, for at enten hente vand fra retur, eller top af tank.

Det som jeg kan se det smarte i, er at kører lavere temp til huset (20 m løgstør rør) for at opnå mindre tab.

Vejrkompensering, hvordan virker det ?

: 05 nov 2013 20:43
af pille bruger
DBS skrev:Ahh mange tak

Hjalp lidt at der findes en T6 icon_cheesygrin.gif

Men så er vi også enig om, at der kan bruges en anden ventil, der skal have 230v for at åbne hhv lukke ?

Mit problem, er at jeg ønsker at sætte den til at styre efter en lille akkutank, så strengen til huset, består af frem og retur, og selvfølgelig pumpe, men mener jeg er nød til at have en 3 vejs ventil, for at enten hente vand fra retur, eller top af tank.

Det som jeg kan se det smarte i, er at kører lavere temp til huset (20 m løgstør rør) for at opnå mindre tab.

Ventilen skal køre meget langsomt, for at kunne justere temperaturen.
En on/off ventil kan ikke bruges.

Vejrkompensering, hvordan virker det ?

: 05 nov 2013 20:47
af DBS
Ja selvfølgelig, kender du tiden for vandring fra 0% til 100%, på den 2 vejs, som du linked til ?

Umiddelbart tænkte jeg på samme type ventil som til VVB priotering (3 vejs), da den også findes med samme forbindelse, som den 2 vejs du linker til.

Vejrkompensering, hvordan virker det ?

: 05 nov 2013 20:59
af pille bruger
DBS skrev:Ja selvfølgelig, kender du tiden for vandring fra 0% til 100%, på den 2 vejs, som du linked til ?

Umiddelbart tænkte jeg på samme type ventil som til VVB priotering (3 vejs), da den også findes med samme forbindelse, som den 2 vejs du linker til.
Nej jeg kender ikke tiden for en vandring.
Og nej, en almindelig ventil til vvb prioritering kan ikke bruges, den er for hurtig.

Vejrkompensering, hvordan virker det ?

: 05 nov 2013 22:26
af levi
DBS skrev:Ja selvfølgelig, kender du tiden for vandring fra 0% til 100%, på den 2 vejs, som du linked til ?

Umiddelbart tænkte jeg på samme type ventil som til VVB priotering (3 vejs), da den også findes med samme forbindelse, som den 2 vejs du linker til.
Vandringen er ca. 5-10 sek.

Vejrkompensering, hvordan virker det ?

: 05 nov 2013 22:30
af DBS
På den Originale ventil ?

Mr Levi, kan du skaffe en sådan 3 vejs ventil, som kan bruges istedet ? med cirka samme vandringstid ?