Side 1 af 3

Scotte sejler i vand

: 02 nov 2013 22:33
af HeineJepsen
Jeg fatter ikke en hat, har brug for råd.

Min nye Scotte sejler i vand under askebakken, og jeg mener sejler i vand. Opdagede det i dag da jeg besluttede mig for hive brænderen ud og samtidig så lige se hvordan asken så ud.

Jeg tænkte selvfølgelig straks at der måtte være noget galt med shunten så den fik for koldt vand på returen. Har lige sat en føler på styringen og den viser at returvandet er 58 grander (målt uden på røret) så det burde jo være fint nok.

Jeg kører stadig med urstyring da vi ikke har varmeaftag nok til at den kan kører hele døgnet, men det bør vel ikke have noget at sige eller hvad?

What to do, what to do :shock:

Scotte sejler i vand

: 02 nov 2013 22:36
af Ladegaard10
Du skriver din nye scotte, hvis den er helt ny ja så kommer der vand de første 5 dage, kondens
Det samme gjorde min også da den var helt ny, så ro på :)

Scotte sejler i vand

: 02 nov 2013 22:49
af HeineJepsen
Okay det kunne jo så være en forklaring :great:

Så tror jeg bare lige jeg slapper lidt af og ser om det kommer igen, nu har jeg jo så ligget på mine små knæ og tørret det hele op icon_cheesygrin.gif

Scotte sejler i vand

: 02 nov 2013 22:54
af Ladegaard10
Tro mig det kommer igen, jeg var også ved at skide en snemand da vi startede mit fyr op første gang, men der fik jeg at vide af ham jeg har købt det ved, at der ville kommer vand i den første uges tid, pyha :)

Scotte sejler i vand

: 03 nov 2013 08:43
af Landlyst
Øh... Nu spøger jeg lige.... Måske dumt men.... Hvorfor pokker skulle der komme det??? Det giver da ingen mening.... Skal jernet først tørre eller hvad?

Scotte sejler i vand

: 03 nov 2013 08:45
af Ladegaard10
Ja det ved jeg sgu heller ikke, jeg fik at vide at det var kondens og der ville gå nogle dage inden det ville ophøre igen, og der gik en lille uges tid så kom der ingen vand mere

Scotte sejler i vand

: 03 nov 2013 10:14
af knaldhatte
Der kom ikke en dråbe kondens da jeg startede mit nye fyr op første gang... Jeg syntes det mærkeligt at alle siger det er normalt osv. fordi i har fået det afvide. Men så må man da have en forklaring der er logisk på hvorfor der kommer kondens. Kondens kommer ved køle varm luft som der kun burde ske når, shunten ikke virker ordenligt.

Ellers er der ingen ting der skal lave kondens. Måske jeres kedler står i koldt fyrrum og bliver kølet nedefra, så laver det kondens indtil bunden er varmet igennem. Men det derfor man isoler eller hæver sit fyr fra gulvet. Måske derfor mit aldrig lavede kondens, der gulvvarme og isoleret under fyret...

Og metal der skal tørres Arhhhhhhhh.... det vist en landevejsrøver

Scotte sejler i vand

: 03 nov 2013 10:24
af MichaelK
Landlyst skrev:Øh... Nu spøger jeg lige.... Måske dumt men.... Hvorfor pokker skulle der komme det??? Det giver da ingen mening.... Skal jernet først tørre eller hvad?
Nej, det er fordi det er et discount anlæg, hvor man har sparet på svejsningerne.
Samlingerne skal først udvide sig i varmen fra brænderen, før de er helt tætte icon_cheesygrin.gif :P

Scotte sejler i vand

: 03 nov 2013 10:33
af bent
MichaelK skrev:
Nej, det er fordi det er et discount anlæg, hvor man har sparet på svejsningerne.
Samlingerne skal først udvide sig i varmen fra brænderen, før de er helt tætte icon_cheesygrin.gif :P


Kedlen skal nok mættes lidt ligesom en træbåd der kommer i vandet første gang her er forskellen bare at vandet er inden i. :)

Scotte sejler i vand

: 03 nov 2013 10:34
af triumph
Nå fyret har kørt lidt kommer der et sodlag, der giver lidt højere røggas temp/ lidt højere temp. inde i kedlen