Episode 2 - nyt problem

: 21 okt 2013 11:19
af Kokkevang
Hej alle.

Efter et par dage hvor jeg har kørt med en indstilling som er taget ud fra nbe's skeam, kom jeg ud til et blinkende display i dag hvor der stod. " alarm varm faldskakt "

jeg ændrede vægten på pillerne fra 1800 til 1250 pr 6. minut, og førte jeg de tal ind som stod i skemaet som alle henviser til her på siden.

Den eneste synlige ændring er at askebjerget foran brænderen, ikke er så stort som det var før ændringerne MEN det er der stadig bare i mindre grad.

Mit spørgsmål er: Kan det askebjerg havde indflydelse på at brænderen og skakten bliver for varm, på grund af den kontinuerlige varme der kommer fra "bjerget"
Min rens står på 10-6-60

jeg har nu oplevet alarmen to gange. begge tidspunkter er sket omkring kl 01:00 - 01:30 om natten.

Jeg afventer et besøg fra NBE, men ud fra det jeg kan læse rundt omkring, kan der gå rimelig langt tid før de besøger en.

Er her en pillefyrs ekspert som bor i nordvestsjælland?

Episode 2 - nyt problem

: 21 okt 2013 11:41
af pille bruger
Snyd ikke med afvejningen.
Kør pille afvejnings programmet og vej på digitalvægt, og sæt vægten ind i autoberegningen.
Det har meget stor betydning at den står korrekt.
Får den for mange piller bygger den en stor dynge op, og så sendes varmen op i brænderen og du får alarmen.

Episode 2 - nyt problem

: 21 okt 2013 11:45
af Kokkevang
jeg kørte to afvejninger og indtastede gennemsnittet på autoberegningen. så jeg har ikke snydt med afvejningen.

Episode 2 - nyt problem

: 21 okt 2013 11:46
af pille bruger
Kokkevang skrev:jeg kørte to afvejninger og indtastede gennemsnittet på autoberegningen. så jeg har ikke snydt med afvejningen.
Fint.
Er brænderen spændt godt fast, sådan at gummi pakningen slutter tæt hele vejen rundt ?
Og så fast at du ikke kan rokke med brænderen når du tager rigtig fat ?

Episode 2 - nyt problem

: 21 okt 2013 11:50
af Kokkevang
jeps alle tingene er gjort som jeg fik beskrevet i mit tidligere indlæg.

Brænder spændt fast. så intet rokker eller dingler.
Kedlen renset og støvsuget.
Afvejning kørt to gange og indtastet.
menuerne indstillet ud fra NBS's skema

Episode 2 - nyt problem

: 21 okt 2013 11:57
af pille bruger
Kokkevang skrev:jeps alle tingene er gjort som jeg fik beskrevet i mit tidligere indlæg.

Brænder spændt fast. så intet rokker eller dingler.
Kedlen renset og støvsuget.
Afvejning kørt to gange og indtastet.
menuerne indstillet ud fra NBS's skema
Har du ændret i menu og stillet min. drift effekt ?
Den skal stå på ca. 4 Kw

Episode 2 - nyt problem

: 21 okt 2013 12:00
af Kokkevang
Den står vidst til 3,6 Kw

Episode 2 - nyt problem

: 21 okt 2013 12:02
af pille bruger
Kokkevang skrev:Den står vidst til 3,6 Kw
Og det er så for lavt.
Den skal op, så ilden ikke går ud.

Episode 2 - nyt problem

: 21 okt 2013 12:04
af Kokkevang
Jeg går hen og retter den med det samme til 4 Kw. eller skal det være højere?
Har det betydning for askebjerget og varm skakt?

jeg har ikke oplevet at ilden går ud. tager samtidig lige et billed af Hændelseloggen og prøver at ligge det ind.

Episode 2 - nyt problem

: 21 okt 2013 12:27
af pille bruger
Kokkevang skrev:Jeg går hen og retter den med det samme til 4 Kw. eller skal det være højere?
Har det betydning for askebjerget og varm skakt?

jeg har ikke oplevet at ilden går ud. tager samtidig lige et billed af Hændelseloggen og prøver at ligge det ind.
Ok :great:
Har du opdateret til sidste ny software http://stokercloud.dk/version/
I den kan du indstille styringen til 30 Kw og så er der finregulering af blæser rens tilbage.