Side 1 af 4

Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.

: 20 okt 2013 17:26
af sblar
Vores helt nye Biomax 16, vil ikke starte.

I går skete der intet ud over at der kom alarm "OPTÆNDINGSFEJL". Efer at have læst lidt her og der, trak vi stikket ud af brænderen, og satte det i igen. Det hjalp idet der nu kom gang i blæseren og fyret startede op. Der varede dog ikke ret længe før det stoppede igen med røg i hele fyrrummet til følge.

I dag vil det igen ikke starte, men nu på en lidt anden måde:
Starter med at display viser "RENBLÆSNING" samtidig med at blæseren kører i ganske kort tid (4-5 sek.)
Derefter stopper blæseren, displayer skifter "STARTBRÆNDSEL", og der falder en håndfuld piller ned.

Så går det i "FORVARMER" i 60 sekunder, uden at komme i gang. Derefter starter nedtællingen forfra fra 900 sekunder.
Når de er gået, ender det hele med alarm "OPTÆNDINGSFEJL".

Blæseren kører kun de nævnte 4-5 sekunder i starten.

Hvis man åbner ind til brænderen, kan man se at der er kommet ild i pillerne, men da blæseren ikke kører, bliver det ikke rigtigt til noget.
Hvad kan der mon være galt?

Vil selvfølgelig ringe til firmaet i morgen, men det kunne jo være at nogen havde en god idé.

Indstillinger er checket og står som anbefalet.

Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.

: 20 okt 2013 17:42
af T-mek
sblar skrev:Vores helt nye Biomax 16, vil ikke starte.

I går skete der intet ud over at der kom alarm "OPTÆNDINGSFEJL". Efer at have læst lidt her og der, trak vi stikket ud af brænderen, og satte det i igen. Det hjalp idet der nu kom gang i blæseren og fyret startede op. Der varede dog ikke ret længe før det stoppede igen med røg i hele fyrrummet til følge.

I dag vil det igen ikke starte, men nu på en lidt anden måde:
Starter med at display viser "RENBLÆSNING" samtidig med at blæseren kører i ganske kort tid (4-5 sek.)
Derefter stopper blæseren, displayer skifter "STARTBRÆNDSEL", og der falder en håndfuld piller ned.

Så går det i "FORVARMER" i 60 sekunder, uden at komme i gang. Derefter starter nedtællingen forfra fra 900 sekunder.
Når de er gået, ender det hele med alarm "OPTÆNDINGSFEJL".

Blæseren kører kun de nævnte 4-5 sekunder i starten.

Hvis man åbner ind til brænderen, kan man se at der er kommet ild i pillerne, men da blæseren ikke kører, bliver det ikke rigtigt til noget.
Hvad kan der mon være galt?

Vil selvfølgelig ringe til firmaet i morgen, men det kunne jo være at nogen havde en god idé.

Indstillinger er checket og står som anbefalet.
Lyder som fejl på udgang til blæser i styring, defekt blæsermotor / eller kondensator.

Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.

: 20 okt 2013 17:44
af Per_w
Har du monteret røgføleren i afgangsrøret ? Og hvad skriver den om røg temperatur under opstarten ?
Det kan også være at din røg minimum temperatur står for højt eller den stigning der skal være i rumtemperatur inden den tror der er ild står for højt

Mvh. Per

Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.

: 20 okt 2013 17:46
af sblar
Ja, et eller andet med blæseren var også min første tanke, for den skal vel køre under opstarten?

Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.

: 20 okt 2013 17:53
af Per_w
Hvis der kommer ild i pillerne må blæseren køre, det er den der blæser den varme luft ind der tænder pillerne

Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.

: 20 okt 2013 18:01
af sblar
Per_w skrev:Hvis der kommer ild i pillerne må blæseren køre, det er den der blæser den varme luft ind der tænder pillerne
Nope, blæseren kører kun 4-5 sekunder i starten. Ild er måske så meget sagt, når brænderen trækkes ud er der gløder og ilden, som er meget svag, skyldes nok mere det at der kommer luft til, når brænderen trækkes ud.

Her er indstillingerne:

Kombifyring Nej
Pausestop Nej
Pausestart 10 grader
Pausestop 3 grader
Kedeltemp 65 grader
Brændsel 2,70
Røgtempmin 55 grader
Røgtempmax 340 grader
Startbrændsel 26
Pausebrændsel 15 s
Pauseluft 5%
Pausetidmax 60 m
Renblæstid 25 s
Renblæsint 45 m
Sommerdrift Nej

Brændselmin 5%
Sneglemax 15%
Luftmin 5%
Luftmax 40%
Luftreducer 8%
Tændvarmtid 10 m
Tændvarmeff 90%
Tændvarmluft 3%
Regramptid 30 s
Stopblæsetid 15
Røgstarttemp 10 grader

Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.

: 20 okt 2013 18:08
af Per_w
Hæv tændluft til 7 % og tændvarmetid til 15 min. Tændvarme effekt til 100 og startbrændsel til 30

Mvh. Per

Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.

: 20 okt 2013 18:26
af Dinsen
Husk blæseren kører kun i pulser under opstart, og som per skriver op med tændluft.

Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.

: 20 okt 2013 19:45
af sblar
Hej igen

Tak for forslagene som nu er prøvet uden held, fyret gør præcis som før, så det er kontakt til vvs1.dk i morgen.

mvh
Søren

Opstart af helt nyt Biomax 16 fejler.

: 20 okt 2013 21:07
af Kjeld P
Hold øje med røg temperaturen (RT) på displayet...den kan ikke komme ud af 'optænding' selvom der er ild hvis ikke RT kommer over de 55g. Hvis der er ild og RT stadig er for lav så tag føleren ud og varm den forsigtig med en lighter. Så kommer RT over de 55 den korrekt er indstillet til og starter. Sæt så føleren på plads, men hold øje RT...den må ikke komme under 55 for starter det hele forfra. Hvis i har turbolatorer i har den svært ved opstart.

Hvis den har lavet opstart uden at komme i gang og i laver ny...må den ikke tage opstart brændsel igen...hiv røret og lad pillerne løbe i en bøtte...ellers ligger der for meget herden...

De kan godt starte selv...den skal bare lære det.