Frosne gulvvarmerør

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
elpres
Stoker XV
Stoker XV
11
Indlæg: 1008
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
Kontakt:

Frosne gulvvarmerør

Indlæg af elpres »

Pyyyyha, en forskrækkelse jeg fik imorges, jeg havde slet ikke hørt at det skulle blive så koldt. Min helt friske gulvvarme installation, stod der helt blottet, med vand på.... Og så blev det pludselig frost vejr. Alle kredsenes før knaste når man tog fat i dem, men i løbet af et par timer tøede de op, og der var heldigvis ikke nogen brud... Jeg får støbt i næste uge, så jeg sked næsten i bukserne da jeg opdagede rørene var knasende... Urk.

:shock: :shock: :shock:
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob

Brugeravatar
Lintz
Stoker Pro Engel
Stoker Pro Engel
13
Indlæg: 7985
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange

Frosne gulvvarmerør

Indlæg af Lintz »

Sig mig - Hvor koldt har det været på sjælland ???
Her i Østhimmerland tror jeg ikke den var under - Tæt på men ikke under.
accepterer det u-undgåelige, det kan du alligevel ikke gøre noget ved.
Brugeravatar
elpres
Stoker XV
Stoker XV
11
Indlæg: 1008
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
Kontakt:

Frosne gulvvarmerør

Indlæg af elpres »

Lintz skrev:Sig mig - Hvor koldt har det været på sjælland ???
Her i Østhimmerland tror jeg ikke den var under - Tæt på men ikke under.
Ja min vejrstation kom ikke under 3 grader, men frosne var de.. Måske lige under frysepunktet..
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
14
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange

Frosne gulvvarmerør

Indlæg af Brandsen »

Halløj i forum,

Yep, midt Sjælland havde frost i nat, så sæt lidt cirkulation på de rør, cirkulerende vand fryser ikke
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Brugeravatar
elpres
Stoker XV
Stoker XV
11
Indlæg: 1008
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
Kontakt:

Frosne gulvvarmerør

Indlæg af elpres »

Ja pumpen kører nu på fuld skrald.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob

Brugeravatar
Aaen
Stoker XV
Stoker XV
12
Indlæg: 1392
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Areal: 200
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Kontakt:

Frosne gulvvarmerør

Indlæg af Aaen »

vi havde rim på græsset i nat her i nordjylland
Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
14
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange

Frosne gulvvarmerør

Indlæg af Brandsen »

Halløj i forum,

Kanon ! Det vil hjælpe helt utroligt, så godt du fik cirkulation på.

Hvis du først skal støbe i næste uge, vil det ikke skade om du kunne få blot en lille
smuld varme på de blottede rør, det vil være ren kagemand at få en rørskade inden
der støbes ovenpå rørene.....
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Brugeravatar
elpres
Stoker XV
Stoker XV
11
Indlæg: 1008
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4000
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 12 gange
Kontakt:

Frosne gulvvarmerør

Indlæg af elpres »

Brandsen skrev:Halløj i forum,

Kanon ! Det vil hjælpe helt utroligt, så godt du fik cirkulation på.

Hvis du først skal støbe i næste uge, vil det ikke skade om du kunne få blot en lille
smuld varme på de blottede rør, det vil være ren kagemand at få en rørskade inden
der støbes ovenpå rørene.....
Faktisk havde jeg tænkt mig at hive vandet fra rørene igen her snart. Men der kan vel godt støbes selvom der er vand i rørene, så måske jeg bare skulle lade vandet være indtil videre.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Brugeravatar
Brandsen
Stoker XVII
Stoker XVII
14
Indlæg: 3485
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5 + Scotte BS1016 Mini
Areal: 425 m2
Brændsel: Spildkorn - Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4300
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Har takket: 1 gang
Blevet takket: 136 gange

Frosne gulvvarmerør

Indlæg af Brandsen »

Halløj i forum,

Ja da, tomme rør har det med at komme op igennem selvnivillerende beton, fordi de er
luftfyldte, så masser af strips, masser, eller naturligvis fyldt med vand..... det er bare fu..k når
et sådant pex rør lige stikker en anelse op over det færdige gulv. Og nogen gange opdages
det ikke, før man har slebet gulvet, og dermed slebet hul i et pex rør....gør det ikke !
__________________________________________________________________
Med venlig hilsen, Brandsen
Baxi Multi Heat 2.5 med 600l tank, iltstyring, prom 1.08 ( Installeret Oktober 2005 )
Scotte BS Mini 10kw ( Installeret Juni 2013 )
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9833
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange

Frosne gulvvarmerør

Indlæg af pille bruger »

elpres skrev: Faktisk havde jeg tænkt mig at hive vandet fra rørene igen her snart. Men der kan vel godt støbes selvom der er vand i rørene, så måske jeg bare skulle lade vandet være indtil videre.
Det kan være en fordel at der er vand i rørene når du støber.
Så flyder de ikke op i overfladen pga. luft..
Når beton herder udvikles der varme, så fryser de ikke så længe.
Derefter må du pakke det hele ind / over med isolerings måtter.
Du bør ikke sætte varme på før efter at betonen er hærdet helt, og det varer et par måneder.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Besvar