Kedelshunt

: 15 okt 2013 18:45
af sblar
Hej alle

Helt ny udi pillefyr (og varmeanlæg generelt) prøver jeg at kloge mig lidt ved at læse en masse af jeres fremragende indlæg. En ting jeg dog ikke helt har forstået endnu, er det dybere formål med en kedelshunt. Er der en venlig sjæl der vil forklare det?

På mit nye fyr (Biomax16) står der bl.a. følgende i manualen:

Der skal monteres shunt på denne kedel, så retur temperaturen aldrig kommer under 55 grader.

Det er understreget flere gange og der står også at garantien bortfalder, hvis man ikke monterer en sådan - så det gør jeg selvfølgelig, jeg ville bare gerne forstå hvorfor...

Her er et par tegninger som I meget gerne må kommentere:

[album]1727[/album][album]1728[/album]

Det første er fra manualen og det andet har jeg fundet her på stokerpro. Jeg forstår det sådan at det er pumpen der er tegnet øverst, men hvad er så dimsen på returen i bunden, det ligner en vandmåler, men det er det vel næppe?

På forhånd tak

/Søren

Kedelshunt

: 15 okt 2013 18:50
af John Skov Jensen
Det er kort fortalt for at hindre kondensering af syregasser i din kedel. Disse gasser bliver til vædske hvis returtemp bliver for lav og kedlen derfor bliver så kold i bunden at gasserne kan danne kondens.
Derfor anbefales det at holde returtemp på minimum 60-65 grader

Kedelshunt

: 15 okt 2013 19:03
af J-B
Hej og velkommen til.
Den dims der ligner en vandmåler på diagrammet fra NBE er en flowmåler, så du kan se den reelle kw. som fyret yder.
En kedelshunt sørger for, at din returtemperatur ikke bliver så kold at røgen i kedelen kondenserer.
Din retur skal være mindst 45 grader og helst omkring 55, så er du sikker på at den ikke ruster igennem med det samme.

Kedelshunt

: 15 okt 2013 19:05
af sblar
Tak for hurtige og præcise svar.

Det vil sige at når temperaturen bliver for lav, åbner ventilen således at en del af returen sendes ud i kredsen igen. Vil det være ca. halvdelen, eller hvordan?

Kedelshunt

: 15 okt 2013 19:18
af John Skov Jensen
sblar skrev:Tak for hurtige og præcise svar.

Det vil sige at når temperaturen bliver for lav, åbner ventilen således at en del af returen sendes ud i kredsen igen. Vil det være ca. halvdelen, eller hvordan?
Når returtemp kommer under det setpunkt man har indstillet shunten til, vil den åbne for ventilen og blande noget af det varme vand fra fremløbet sammen med returvandet fra huset således at de ca 60 grader opnåes. Når ønsket returtemp er opnået begynder ventilen at lukke igen. osv osv

Kedelshunt

: 15 okt 2013 19:28
af sblar
Ja, selvfølgelig! Nu står det lysende klart. Jeg ved ikke hvorfor jeg havde fået den vendt om inde i hovedet, således at det var returvandet der løb op i fremløbet :oops:

Takker :great: