Styring 6.85 hjælp til indstilling.

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
Lau
Stoker XII
Stoker XII
16
Indlæg: 794
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6621
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange

Styring 6.85 hjælp til indstilling.

Indlæg af Lau »

Ohøj, en bekendt har store problemer med at få hans 16 kw scotte til at køre, uden brænd og røg i fyrrummet..

Fyret er en scotte bs semirens, 16 kw, styring 6.85

For det første var herden forkert monteret og brænderen sluttede ikke tæt til kedlen.
Derefter, indstillingerne var helt hen i hampen, blæser lav stod på 50% og der stod blæser midt så også..
Sneglen ydede 1100 gram, men stod til 1000..
Jeg hævede kedel temp fra 65 til 70.

Jeg tastede alle standard-tallene ind og så efter at flammen var rimeligt anstændig - grundet meget smuld i sneglen, bad jeg ham rense sneglen og derefter vil jeg så hjælpe ham med en grundindstilling af blæser (10-50-100%).

Kan man ikke justere skorstenstræk på sådan en 6.85?
Er der andet man bør justere på?

På forhånd tak :great:

Slettet 15549

Styring 6.85 hjælp til indstilling.

Indlæg af Slettet 15549 »

Lau skrev:Ohøj, en bekendt har store problemer med at få hans 16 kw scotte til at køre, uden brænd og røg i fyrrummet..

Fyret er en scotte bs semirens, 16 kw, styring 6.85

For det første var herden forkert monteret og brænderen sluttede ikke tæt til kedlen.
Derefter, indstillingerne var helt hen i hampen, blæser lav stod på 50% og der stod blæser midt så også..
Sneglen ydede 1100 gram, men stod til 1000..
Jeg hævede kedel temp fra 65 til 70.

Jeg tastede alle standard-tallene ind og så efter at flammen var rimeligt anstændig - grundet meget smuld i sneglen, bad jeg ham rense sneglen og derefter vil jeg så hjælpe ham med en grundindstilling af blæser (10-50-100%).

Kan man ikke justere skorstenstræk på sådan en 6.85?
Er der andet man bør justere på?

På forhånd tak :great:
Skorstenstræk er fjernet i de nyere versioner
Du skal stille på minimums ydelse det er nok i menuen autoberegning det hedder lavlast se i denne manual

http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20v ... 206.85.pdf
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
12
Indlæg: 5496
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Mit fyr: 24 kw black star semirens
Areal: 200
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 4261
Årligt forbrug: 7,2 tons
Geografisk sted: høve - skælskør
Har takket: 408 gange
Blevet takket: 428 gange

Styring 6.85 hjælp til indstilling.

Indlæg af triumph »

Du skal nok også fastlåse ydelse på 100-50-og 10%, og så justere blæser høj, midt og lav
Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
16
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange

Styring 6.85 hjælp til indstilling.

Indlæg af godsejeren »

triumph skrev:Du skal nok også fastlåse ydelse på 100-50-og 10%, og så justere blæser høj, midt og lav
Undskyld jeg lige bryder ind men hvor vigtig er det at justere 10 - 50 - 100 for det har jeg ikke fået gjort endnu og det kører da fint synes jeg og asken ser også fin ud jeg har bare taste sneglydelse ind i auto beregning
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Brugeravatar
Lau
Stoker XII
Stoker XII
16
Indlæg: 794
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6621
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange

Styring 6.85 hjælp til indstilling.

Indlæg af Lau »

Super, tak for det!

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9836
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange

Styring 6.85 hjælp til indstilling.

Indlæg af pille bruger »

godsejeren skrev:
Undskyld jeg lige bryder ind men hvor vigtig er det at justere 10 - 50 - 100 for det har jeg ikke fået gjort endnu og det kører da fint synes jeg og asken ser også fin ud jeg har bare taste sneglydelse ind i auto beregning
For dem der gider nørde, er det meget vigtigt.
For dem der bare vil have nem varme, med et minimum af besvær, kan du fint fortsætte bare med at veje af :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
Lau
Stoker XII
Stoker XII
16
Indlæg: 794
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6621
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange

Styring 6.85 hjælp til indstilling.

Indlæg af Lau »

pille bruger skrev:
For dem der gider nørde, er det meget vigtigt.
For dem der bare vil have nem varme, med et minimum af besvær, kan du fint fortsætte bare med at veje af :great:

Det vil sige afvejning og justering af minimumsydelsen, så mener du fyret er kørende?
Brugeravatar
godsejeren
Stoker XV
Stoker XV
16
Indlæg: 1201
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange

Styring 6.85 hjælp til indstilling.

Indlæg af godsejeren »

pille bruger skrev:
For dem der gider nørde, er det meget vigtigt.
For dem der bare vil have nem varme, med et minimum af besvær, kan du fint fortsætte bare med at veje af :great:
Super så tror jeg bare jeg lader det kører videre sådan så må vi se om jeg skal nørde i det senere. men er der en besparelse ved at indstille det mere end det jeg har gjort
Jens overfyrmester på godset
scotte bs1016 med semirens sommerherd og V6.79 sat i drift 13/8-2013 kl.16.10.
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9836
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange

Styring 6.85 hjælp til indstilling.

Indlæg af pille bruger »

Lau skrev:

Det vil sige afvejning og justering af minimumsydelsen, så mener du fyret er kørende?
Ja. :great:
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/
Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
15
Indlæg: 9836
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 3400 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 276 gange

Styring 6.85 hjælp til indstilling.

Indlæg af pille bruger »

godsejeren skrev:
Super så tror jeg bare jeg lader det kører videre sådan så må vi se om jeg skal nørde i det senere. men er der en besparelse ved at indstille det mere end det jeg har gjort
Der kan være en besparelse ved at trimme luften,
men der kan være en stor chance for at få mere besvær end gavn af ændringen.
Mange døjer efterfølgende med askekage.
Kører dit fyr fint, så bare fortsæt som du gør nu.
Det man altid skal kigge efter er at den står på den rigtige KW, at blæser tal er rigtige, og det plejer de at være ved leveringen.
Man kan hente alle tal til styringer her http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
Renseblæs kan man efterfølgende stille op til 55.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
Find manualer her https://www.nbe.dk/manualer-nbe/
Tekniske vejledninger https://www.nbe.dk/tekniske-vejledninger/

Besvar