Side 1 af 1

Temperaturføler til PCT 300 styring

: 12 okt 2013 14:12
af Torben_G
Som emne lyder, så mangler jeg sådan en føler.
Spørgsmålet lyder så, hvilken type er det, for jeg troede det er en PT100 føler. Men der blev jeg så klogere at det er det ikke.

Nogle som kan være behjælpelig med oplysninger om dette ?

Temperaturføler til PCT 300 styring

: 12 okt 2013 15:35
af T-mek
Er det røg-temperatur føler ?

Temperaturføler til PCT 300 styring

: 12 okt 2013 15:41
af Torben_G
Ups. den oplysning glemte jeg da lige at få med :-)
Det er til vandet.

Temperaturføler til PCT 300 styring

: 12 okt 2013 17:32
af T-mek
Torben_G skrev:Ups. den oplysning glemte jeg da lige at få med :-)
Det er til vandet.
Prøv at fjern føler, monter en 10 K-ohm modstand i klemmerne og se hvad styringen skriver af temperatur.
Så kan man ud fra nogen tabeller kunne se hvilken type føler der skal til.

(Måske skal der et par forsøg til med forskellige modstande til for at finde ud af det, men start med en 10 K-ohm)

Temperaturføler til PCT 300 styring

: 12 okt 2013 20:10
af Torben_G
Inden jeg prøver med en 10K ohm modstand, så har jeg lige fået taget et par billeder af føleren som nu er skildt ad, og den bruger 3 lednnger som der så også kan ses, så har det noget betydning ?

Billede

Billede

Billede

Temperaturføler til PCT 300 styring

: 12 okt 2013 20:14
af T-mek
[quote="Torben_G"]Inden jeg prøver med en 10K ohm modstand, så har jeg lige fået taget et par billeder af føleren som nu er skildt ad, og den bruger 3 lednnger som der så også kan ses, så har det noget betydning ?

Kender ikke den der, så den ide med modstanden duer ikke.

Temperaturføler til PCT 300 styring

: 13 okt 2013 19:26
af J-B
Jeg mener at det er en termocoupler de bruger, men er ikke sikker.
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermocouple